[冷凝锅炉] 意大利燃油燃气常压锅炉故障求解

[复制链接]

尚未签到

1

主题

2

帖子

0

积分

准备调试

Rank: 1

积分
0
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-7-2 10:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

我公司两台法罗力热水锅炉,一台点火后3秒即停火并报燃烧器故障,一台预吹风后点火时即报故障,请各位大侠帮忙分析分析

共同点燃
此贴被TA们浏览了4029次
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

5

主题

32

帖子

0

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
0
公司
保密

社区居民

沙发
发表于 2010-7-2 10:51:03 | 只看该作者
新的还是旧的,
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

2

帖子

33

积分

准备调试

Rank: 1

积分
33
公司
保密
QQ
板凳
发表于 2010-7-2 13:49:43 | 只看该作者
好的 我来告诉你。3秒钟就停的原因有1、火焰反馈信号没有建立;2、空气压力开关调整值太大3、燃气压力开关调整值不正确;4、燃料气和空气配比不合适无法建立电离信号。
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:2 天
连续签到:1 天

258

主题

513

帖子

592

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
592
公司
保密

社区居民

QQ
地板
发表于 2010-7-2 14:11:25 | 只看该作者

引用第1楼sh_hdy于2010-07-02 10:51发表的 :
新的还是旧的,

应该新旧的关系不大吧!

答案是否没写完呀?

Chinaburner,你好...签到来了3...
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

12

主题

70

帖子

47

积分

一段小火

Rank: 2

积分
47
公司
保密

社区居民

5#
发表于 2010-7-5 21:31:32 | 只看该作者
两台锅炉应该都是燃气和空气的比例不当造成的故障,与风压开关没用关系。
建议,观察火焰燃烧状况,调节空燃比即可。(如火焰状态很好,检查离子棒,位置不当或氧化比较厉害)。