LXT32.331C2燃烧控制器用于单段或双段式中小容量(最高 350KW)燃气 燃烧器的间歇式操作,适用于将燃烧控制器配套使用 OEM 工厂或通用中小容量燃烧器控制配件商, 燃烧机火焰监控通过火焰探测器QRA2紫外电眼检测,具有高可靠检测火焰信号,方便安装调试的优点。LXT32.331C2燃烧控制器基于微处理器设计,可精准控制燃烧机启动点火时序和实时监控燃烧机工作状态,确保燃烧机安全稳定工作。针对不同的燃料和燃烧需求,控制器可通过板上跳线,选择相应点火时序以及监控模式,可兼容LME11 LME21 LME22型号的程控器。 二、技术性能及特征: 1、电源电压欠压检测。 2、用空气压力开关监测启动和运行时的空气压力。 3、便捷的远程复位。 4、可以通过跳线选择4种不同的吹扫模式,方便工厂生产备货。 5、可以直接驱动QRA2紫外线电眼,方便产品安装调试。 6、多种颜色显示错误状态和操作状态的信息。 7、精确的控制顺序是由于使用数字信号处理方式。 9、燃烧控制器通过鑫宇环检测认证。 10、燃烧控制器通过UNIA检测认证。 三、引脚定义: 序号 | 功能 | 描述 | X1 | 火焰检测 | QRA2电眼输入 | X2 | 零线输入 | 接交流市电零线 | X3 | | 控制风机马达开关 | X4 | 燃料电磁阀1输出 | 控制燃料电磁阀1开关 | X5 | 燃料电磁阀2输出 | 控制燃料电磁阀2开关 | X6 | 燃气压力检测输入 | 用来检测燃气压力状况 | X7 | 点火输出 | 控制点火变压器点火 | X8 | 远程复位输入 | 远程复位开关信号输入 | X9 | 辅助设备控制 | 辅助设备控制输出脚 | X10 | 错误报警输出 | 错误报警输出脚 | X11 | 风压检测 | 风压检测输入脚 | X12 | 火线输入 | 接交流市电火线 | 四、主要常见问题及故障诊断: 状态 | | 故障诊断(故障报警状态长按复位键3S以上,进入故障诊断模式) | 开机运行,风机不转,LED灯不亮 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 联兴泰---专业燃烧机程控器研发生产厂家,公司有近十年工控产品研发生产经验,研发实力雄厚,可为客户提供气机、油机、醇机系列程控器产品。联系电话:13392443131 刘S
|