燃烧器熄火保护相关问题

查看数: 3520 | 评论数: 5 | 收藏 1
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2019-7-4 17:05

正文摘要:

一台燃气锅炉,配的是奥林燃烧器,内装火焰探测器和离子棒。做熄火保护试验时,拔掉火焰探测器或离子探针燃烧器不停,必须两个同时拔掉才停。请教各位前辈,这样是否符合要求。后附:奥林燃烧器说明书关于安全测试的 ...

回复

老陈 社区微信达人 发表于 2019-7-4 18:43:05
与控制器参数设定有关,LMV52控制器火检有二个通道,可通过参数设定使不同通道的检测元件(光眼,探针)在三个阶段(吹扫,点火,运行)起作用,这种应该设定成运行阶段两传感器或的关系
张伟 社区微信达人 发表于 2019-7-4 17:32:23
双重保护,其中一个有故障应停机
zqniao 未绑定微信 发表于 2019-7-4 17:50:23
本帖最后由 zqniao 于 2019-7-4 17:52 编辑

路过,飘过,学习

AAA燃油燃气燃烧 社区微信达人 发表于 2019-7-4 17:49:41
任意一个拔掉都要故障停机的
散木 社区微信达人 发表于 2019-7-4 17:44:55
张伟 发表于 2019-7-4 17:32
双重保护,其中一个有故障应停机

好的,谢谢:)