兰州-鑫辉热能-张斌 18:23
江湖救急,TBG85P-V吹扫到大火位程控器突然灭一下灯(1秒钟)。然后私服马达归零,一直这样频繁吹扫,不锁定,请大神帮忙分析一下

朱玉东 18:24
检查风压开关看一下

广东燃烧机服务汤昌斌 18:26
同意

A 济南燃烧器 张建华 18:26
线路干扰 更换控制火线 试一下

王洪生18042439777 18:27
把风压开关更换一下试试

广州霸特陈生 18:33
考虑电路干扰可能性大点

兰州-鑫辉热能-张斌 18:34

两个风压开关

广州霸特陈生 18:37
我们现在不卖带变频器的机器了

兰州-鑫辉热能-张斌 18:42
最近跟这个机子干上了

二军15947181997 19:02
看看叶轮是不磨住火检线了,我遇到过这种情况,

兰州-鑫辉热能-张斌 19:02

这三个线都通着
更换电源线也不行

社会太黑暗,别太放肆 19:48
@兰州-鑫辉热能-张斌 线拆下来量
线拆下来量风压开关,先常开常闭,再量线有没有电

广州霸特陈生 19:59
no常开,nc常闭。是要有切换才对

上海前占热能朱金东 20:11
3和1是常闭,3和2是常开!3是进线公共脚

兰州-鑫辉热能-张斌 20:23
感谢大家的集思广益,问题已经解决,离子针接地了

包忠瑞·上海瑞晗机电工程 20:26
@兰州-鑫辉热能-张斌 离子针接地了不应该是你描述的样子啊
不科学啊

如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系,
我们也会及时的协助宣传和推广
联系人:
丁先生:139-1248-0569 david@warmwell.com.cn
张小姐:139-2151-9554 shine@warmwell.com.cn
(手机微信同号)

燃烧器网小编(sunshine):
13921519554(微信同号),欢迎前来投稿联系!
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表