以下内容分享来源于品牌商@燃烧器网冷凝锅炉专区群
正压排烟燃烧设备包括锅炉,没有外加恒压排烟引风机按照美国国家燃气规范NFPA-54是禁止合并的,危险有三:
1. 正压烟气排到其它比它压力低的设备或待机状态的锅炉中,这种烟气可能含有可燃成分,会从待机锅炉炉膛溢出。
2. 合并烟管不能保证每台锅炉的排烟量完全按照设计要求,会互相干扰。
3. 最危险的就是吹扫时绝对流量不能保证至少达到4倍的炉膛毛容积(美国国家锅炉控制规范:CSD-1),导致在额定吹扫时间内无法吹干净,一点火就爆炸。
改变其它锅炉的背压状态,有可能导致全预混燃烧器回火,如果有些锅炉没有设置排烟压力保护开关。
注意红线部分:至少保证4倍的炉膛毛容积的炉膛新风替换量,因为认证时是单台检测的,合并时这个绝对换气量就没法保证,点火就容易爆炸(包括用户在已通过认证的锅炉烟道内安装额外的冷凝换热器,都会缩减绝对新风吹扫量),见以下图片。
|
|