Rmo88. 53c2 闪10次红灯 按复位键没反应

查看数: 2083 | 评论数: 5 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-3-30 09:07

正文摘要:

Rmo88. 53c2 闪10次红灯 按复位键没反应 换第一个程控器插上去就闪红灯,换第二个程控器点着火后过几个小时又开始闪红灯。

回复

风行 社区微信达人 发表于 2020-3-30 09:41:51
说简单点,程控器控制电源那相电有干扰,换一相电,前几天才遇到过,用了几年的锅炉。

评分

参与人数 1热能 +1 收起 理由
沃姆韦尔2017 + 1 赞一个!

查看全部评分

wx_z7EUa 社区微信达人 发表于 2020-3-30 09:39:19

评分

参与人数 1热能 +1 收起 理由
沃姆韦尔2017 + 1 赞一个!

查看全部评分

ljsheng789 未绑定微信 发表于 2020-3-30 09:30:49
电源电磁干扰,检测线路与接地线

评分

参与人数 1热能 +1 收起 理由
沃姆韦尔2017 + 1 赞一个!

查看全部评分

邹功文 社区微信达人 发表于 2020-3-30 09:23:34
您好,根据您描述的这个控制器不能启动和更换了程控器后运行一段时间又不能锁定的情况;应该仔细检查电气线路问题,有无间歇式漏电短路情况。

评分

参与人数 1热能 +1 收起 理由
沃姆韦尔2017 + 1 赞一个!

查看全部评分

宁波创硕热能 社区微信达人 发表于 2020-3-30 09:07:58

1.电源干扰引起,断电后,电源换相,加长按10
秒以上
2.控制器更换
3.加装隔离稳压器