普热惠Family贵族全预混冷凝炉调试详解 ★本锅炉调试仅限于经普热惠培训的专业人士操作。 Family贵族全预混冷凝 壁挂炉与普通标准锅炉有很大区别,调试的时候要特别注意:
详述如下:
一、烟道安装
二、冷凝附件包
三、冷凝附件包的安装
四、锅炉注水
五、锅炉排气
六、自动排气循环
七、水泵抱死处理
八、语言选择
一烟道安装 此款冷凝锅炉标配一根可调节长度的烟道。烟道内管自带向内倾斜的适当角度,用以收集冷凝水,因此安装时保持水平即可,无需向内侧或外侧倾斜。烟道的安装与检查,请参照视频进行。
二冷凝附件包(需配套购买)
图一
Family全预混冷凝锅炉要求必须安装冷凝附件包。主要包含以下三个部分(如上图1):
1、磁性过滤器
用以去除采暖循环水中的铁锈类杂质。如图2:
图2
2、燃气过滤器
过滤燃气中的杂质。如图3:
图3
3、水体保护剂
在热交换器表面形成一层钝化层,延长换热器使用寿命。如图4:
图4
三冷凝附件包的安装 1、磁性过滤器
磁性过滤器安装于供暖回水管路,如图5:
图5
2、燃气过滤器
燃气过滤器安装于锅炉燃气管道或户内燃气主管道上。如图6:
图6
3、水体保护剂
水体保护剂在锅炉及供暖管路安装完毕后,找合适位置加入采暖系统。以100平米供暖面积使用1Kg为参考用量。
四锅炉的调试 取下锅炉前面板,首先打开采暖供水管上的排水阀,然后再打开底部蓝色注水旋钮对系统进行补水、排气。此时可以看到排水管中不断有气、水混合物流出。保持此过程,直至排水管中无气泡排出时,关闭排水阀。如图7:
图7
观察水压表,当水压表水压指示为1-2时,关闭注水旋钮。如图8:
图8
五锅炉排气 在锅炉进行系统补水的时候,打开锅炉采暖供水管路上的排水阀。如图9:
排水阀开启后,会有水泡流出,注水一段时间后,观察排水管内是否已无气泡排出。确定排水管内无气泡排出后,关闭排水阀。如图9:
图9
六自动排气循环 接通锅炉电源后,锅炉进入自动排气循环,自动排气循环默认持续时间为4分钟。在锅炉进入自动排气循环状态时,屏幕界面出现“PREMERE UN TASTO PER CONTINUARE”提示,此时按下操作面板上任何一个按键,可强制结束自动排气循环,进入下一工作界面。如图10:
图10
注意 在锅炉进入自动排气循环时,建议按照锅炉排气过程操作,同时打开锅炉采暖供水管路上的排水阀,进行排气操作,将系统内的空气尽量排空。
七水泵抱死处理 此款冷凝锅炉使用的是变频水泵,在正常情况下极少出现水泵抱死情况。如果发现水泵抱死情况,用十字螺丝刀插入水泵泵轴圆孔内,用力往里按压,听到声音后拔出即可。请参考使用视频。
八语言选择 自动排气循环结束后,锅炉进入工作界面,此时操作界面的显示语言为意大利语,按照使用习惯,我们需要将其转换为英语(目前无中文操作界面)。如图11:
图11
1 按增加或减少键,切换菜单为“MENU”选项,如图12:
图12
2 按下“ENTER”键后,进入下一界面,如图13:
图13
3 继续按“ENTER”键,进入下一界面,如图14:
图14
4 加键或减少键,选择菜单为 ”LINGUA”选项,如图15:
图15
5 按下“ENTER”键,进入下级语言选择菜单,如图16:
图16
注意 由于锅炉操作系统版本不同,语言菜单内会显示3-10种语言选线供选择
6 按增加键或减少键,选择语言为“ENGLISH”英语,如图17:
图17
7 按下“ENTER”键,确认选项,显示界面回到上级菜单,此时所有提示都已变为英文,如图18:
图18
8 按返回键返回上层菜单, 如图19:
图19
9 按返回键返回主菜单,如图20:
图20
注意 本锅炉具有ACC燃气自适应功能,不得对燃气阀进行任何调节。
其他操作(请参考已发布的使用视频) 内容来源:普热惠热能技术
|