求大神告知道森DS 200控制器,报U141故障,该怎么解决啊?(问题已解决)

查看数: 1004 | 评论数: 4 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2020-9-9 14:35

正文摘要:

求大神告知道森DS 200控制器,报U141故障,该怎么解决啊?

回复

张士凯 社区微信达人 发表于 2020-9-14 11:43:25
感谢各位大神的解答,问题解决了,也没恢复出厂设置,把参数368从0改成999后,控制器就不报U141故障了

zhdq009 未绑定微信 发表于 2020-9-9 20:18:41
先检查伺服电机及角度,连轴固定螺丝,风门及燃气蝶阀驱动装置连杆等情况,再看看燃烧曲线设置参数有无异常,程控器至电机的连线有无异常。
张士凯 社区微信达人 发表于 2020-9-9 15:30:40
如何解决这个通道反馈过快?
zhdq009 未绑定微信 发表于 2020-9-9 14:51:21
位置反馈变化太快。