中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 1002|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[燃烧控制相关] 求大神告知道森DS 200控制器,报U141故障,该怎么解决啊?(问题已解决)

[复制链接]

他的51warm

累计签到:29 天
连续签到:1 天

3

主题

52

帖子

101

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
101
楼主
发表于 2020-9-9 15:30:40 | 显示全部楼层
如何解决这个通道反馈过快?
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:29 天
连续签到:1 天

3

主题

52

帖子

101

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
101
沙发
发表于 2020-9-14 11:43:25 | 显示全部楼层
感谢各位大神的解答,问题解决了,也没恢复出厂设置,把参数368从0改成999后,控制器就不报U141故障了

回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则