一、概述:
LXT44.255C2燃烧控制器用于单段或双段式中小容量燃烧控制器器的间歇式操作,适用于将燃烧控制器配套使用 OEM 工厂或通用中小容量燃烧器控制配件商,燃烧机火焰监控通过火焰探测器QRB或使用紫外线探测器QRC检测。LXT44.255C2燃烧控制器基于微处理器设计,可精准控制燃烧机启动点火时序和实时监控燃烧机工作状态,确保燃烧机安全稳定工作。
二、技术性能及结构特征:
1、支持风机风压检测功能。
2、多种颜色显示错误状态和操作状态的信息。
3支持的远程复位。
4、精确的控制顺序是由于使用数字信号处理方式。
5、燃烧控制器通过鑫宇环检测认证。
6、燃烧控制器通过UNIA检测认证。
三、引脚定义:
序号
功能
描述
X1
24V输入
接直流24V输入
X2
地线输入
接地线
X3
风机马达输出
控制风机马达开关
X4
燃料电磁阀1输出
控制燃料电磁阀1开关
X5
燃料电磁阀2输出
控制燃料电磁阀2开关
X6
点火输出
控制点火变压器点火
X7
辅助风门控制设备
辅助设备控制输出脚
X8
风机风压检测输入
检测风机风压是否正常
X9
远程复位输入
远程复位开关信号输入
X10
错误报警输出
错误报警输出脚
X11
火焰检测输入1
QRB/QRC电眼信号输入脚1
X12
火焰检测输入2
QRB/QRC电眼信号输入脚2
四、主要常见问题及故障诊断:
状态
故障诊断模式LED状态指示
故障诊断(故障报警状态长按复位键3S以上,进入故障诊断模式)
开机运行,风机不转,LED灯不亮
——
检查程控器保险丝
是否熔断保护
检查第8脚是否接高电平
开机,红绿LED灯闪烁
不进入点火状态
红,绿
交替闪烁
有余火或
火焰检测错误
LED红亮报警
红灯闪2
点火后,在TSA时间电眼未检测到火焰
LED红亮报警
红灯闪3
未检测到风压或风压不正常
LED红亮报警
红灯闪4
在启动过程中有电眼感应到外来光
LED红亮报警
红灯闪7
运行失去火焰3次以上重启失败
LED红亮报警
红灯闪10
程控器内部错误或接线错误报警

联兴泰24V燃烧控制器安装使用说明书(有风压检测).pdf

95.9 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 热能 -1 度

评分

参与人数 1燃料 +10 收起 理由
江南 + 10 赞一个!

查看全部评分

深圳联兴泰软件技术有限公司专注于燃烧控制、工业控制领域的产品开发、生产和销售
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表