无论是比例调节燃烧器还是阶段是燃烧器,它的调试步骤基本是一样的,简单就是以下几项:
1),检查接线是否正确?
2),燃气压力是否合适?有无泄漏?
3),送电运行之前手动调节风门和燃气阀门在点火位置的开度,调节至合适位置;
4),正是送电试运行点火。
你所说的弹簧片是蝶阀上的钢带吧?调节如下:
1),首先松开调节螺杆的侧面固定小螺栓;
2),顺时针方向调节调节螺栓是开大阀门,逆时针即时减小阀门开度。
需要注意的是:调节时不能单根螺栓用力过大,应使钢带在调节后是顺畅的圆弧形,确保蝶阀运行时不会被卡死。正常点火后可手动慢慢转动蝶阀开度,观察每个点的燃烧状态是否正常,可根据燃烧状况微调蝶阀。