发表于 2021-1-12 14:01:24 | 显示全部楼层
如果是旧机器,点火后眼观能看到火,实际检测不到火焰。1、查接线零火地,确保正确  2、时间长了,离子探针会积碳,火检电流变弱,也会报故障。西门的控制器可以查看火焰离子电流,控制器很好用,就是英文版,用户使用不方便。发个故障代码给你解析