[标准燃烧器] Lamtec兰姆泰克报警743如何解决?

[复制链接]

他的51warm

累计签到:17 天
连续签到:1 天

5

主题

52

帖子

19

积分

一段小火

Rank: 2

积分
19
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-11-27 12:39:50 来自手机 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Lamtec兰姆泰克控制器报警743,每次停机都报故障代码743,然后光电监测必须正负接反使用,否则没有光电信号。大神指点下,13592510706
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:17 天
连续签到:1 天

5

主题

52

帖子

19

积分

一段小火

Rank: 2

积分
19
公司
保密
沙发
发表于 2020-11-27 14:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
A.MASON 发表于 2020-11-27 14:09
后吹扫检测由原厂10秒加到15或者20秒即可

感谢回复,回头去调整一下看看,谢谢
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:17 天
连续签到:1 天

5

主题

52

帖子

19

积分

一段小火

Rank: 2

积分
19
公司
保密
板凳
发表于 2020-11-27 14:18:34 来自手机 | 显示全部楼层
A.MASON 发表于 2020-11-27 14:14
根本原因如果不是炉膛内有余光就是探针或者电眼问题。13810252715皮

电眼没有问题,但是电眼必须正负反接才能检测到紫外光(电眼型号QRA2)。请问还有其他可能吗?
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:17 天
连续签到:1 天

5

主题

52

帖子

19

积分

一段小火

Rank: 2

积分
19
公司
保密
地板
发表于 2020-11-27 14:20:54 来自手机 | 显示全部楼层
A.MASON 发表于 2020-11-27 14:14
根本原因如果不是炉膛内有余光就是探针或者电眼问题。13810252715皮

电压问题已用控制变压器解决。
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:17 天
连续签到:1 天

5

主题

52

帖子

19

积分

一段小火

Rank: 2

积分
19
公司
保密
5#
发表于 2020-11-27 14:28:02 来自手机 | 显示全部楼层
A.MASON 发表于 2020-11-27 14:26
电压问题只会显示990,不会出743故障

估计大家都没遇见过电眼需要饭街才能检测到紫外光的问题吧……
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:17 天
连续签到:1 天

5

主题

52

帖子

19

积分

一段小火

Rank: 2

积分
19
公司
保密
6#
发表于 2021-1-29 16:54:20 来自手机 | 显示全部楼层
河北萱萱燃烧器
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:17 天
连续签到:1 天

5

主题

52

帖子

19

积分

一段小火

Rank: 2

积分
19
公司
保密
7#
发表于 2021-1-29 20:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
王国磊 发表于 2021-1-29 20:00
和燃烧器没有关系,是锅炉内烧红的问题。本人遇到过,将参数326数值延长,问题迎刃而解