对流管是燃气锅炉的对流受热面,用于吸收高温烟气的热量,增加锅炉受热面积。对流管束的性能效果——吸热,与烟道流速、管子排列方式、烟气冲刷的方式都有关系,是燃气锅炉十分重要的部件之一。
水冷壁管铺设在炉膛内壁面上,主要用于吸收炉内火焰及高温烟气放出的辐射热,具有冷却和保护炉墙的作用。
一、对流管水冷壁管爆破原因
1、材质不合格,安装不符合规范要求。如管壁分层、焊缝质量未达到等级要求、管内有遗留物等.造成管壁局部过热而烧坏。  
2、给水水质不符合标准要求,造成管壁结构结垢,影响传热。导致管壁温度过热而爆破。  
3、飞灰磨损严重,使管壁厚度减薄。  
4、火升温太快或停炉太快,管子受热膨胀不均,造成焊口破裂。  
5、锅炉负荷过高、燃烧不均及管外严重结焦等原因都有可能造成爆管。
二、防范爆管的主要措施  
l、安装前对管材进行严格复检、焊接要有焊接工艺指导书、焊接质量达到设计要求。管道安装完后要对管道进行通球试验,确保合格率达到100%。  
2、加强水质管理,软化水每班化验一次并达到水质标准,定期检查水垢含量并消除,定期进行排污。  
3、水冷壁管及对流排管要定期检查,发现有变形或减薄的管子要及时更换,同时要注意检修质量,一定要符合规范要求。  
4、控制锅炉不得超负荷工作(规定限额),注意炉内燃烧过程,要保证燃烧均匀且稳定。  
5、注意管子结焦情况,要做到及时清焦并注意渗漏。