1热能
有两台利雅路燃烧器,RS800,报内部接线错误,红灯闪烁10次。有哪位高手知道是什么原因?都是同样的故障,偶尔会出现。

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1068 天
连续签到:183 天

4

主题

1154

帖子

294

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
294
公司
保密

社区居民

QQ
沙发
发表于 2020-12-10 13:14:09 来自手机 | 只看该作者
单独给机器重新拉根电源线试试,是不是同一条电路有变频设备还是啥,我以前有台RS44遇到过这样的情况,你试试吧
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

3

主题

6

帖子

5

积分

一段小火

Rank: 2

积分
5
公司
保密
板凳
发表于 2020-12-10 15:46:28 来自手机 | 只看该作者
jeeplei520 发表于 2020-12-10 13:14
单独给机器重新拉根电源线试试,是不是同一条电路有变频设备还是啥,我以前有台RS44遇到过这样的情况,你试 ...

电源好像是有干扰,变频器关了都有,但是不能确定是不是电源干扰造成的。继电器的指示灯会隐隐作亮。
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

1

帖子

1

积分

准备调试

Rank: 1

积分
1
公司
保密
地板
发表于 2020-12-11 17:25:44 来自手机 | 只看该作者
远程复位拆掉,S3拆掉,零火线别接反了,试试
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

3

主题

6

帖子

5

积分

一段小火

Rank: 2

积分
5
公司
保密
5#
发表于 2020-12-11 17:28:25 来自手机 | 只看该作者
A燃烧机宝佳能 发表于 2020-12-11 17:25
远程复位拆掉,S3拆掉,零火线别接反了,试试

好的,谢谢!改天试试
回复 点燃

使用道具 举报

累计签到:14 天
连续签到:1 天

5

主题

117

帖子

12

积分

一段小火

Rank: 2

积分
12
公司
保密
6#
发表于 2020-12-15 10:22:54 | 只看该作者

南京高明环保科技有限公司自主研发的三极超能磁化器,直接附加安装在靠近喷嘴天然气管道外,不需要截管、停工停炉,安装方便,维护简单,就只可以节省天然气3-15%,有兴趣的可以与我司联系,电话:13851706983
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

3

主题

6

帖子

5

积分

一段小火

Rank: 2

积分
5
公司
保密
7#
发表于 2020-12-15 12:43:35 来自手机 | 只看该作者
jeeplei520 发表于 2020-12-10 13:14
单独给机器重新拉根电源线试试,是不是同一条电路有变频设备还是啥,我以前有台RS44遇到过这样的情况,你试 ...

感谢,已经解决了,重新接了电源线,锅炉动力电源有问题。应该是有干扰