[标准燃烧器] 【已解决】利雅路RS310,控制电源单独安装220V隔离变压器,机器点着火就熄灭。

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:1029 天
连续签到:1 天

795

主题

1978

帖子

2776

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
2776
公司
保密

社区居民忠实会员

跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-1-26 13:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5热能
【已解决】

求教:利雅路RS310机器,因为变频器干扰原因,现在给控制电源单独安装了220V隔离变压器,可以正常启动,但因为变压器没有零火线区分,机器点着火以后就熄灭,请问有什么好的解决办法吗?

最佳答案

查看完整内容

给变压器输出的0V接地后可以正常运行
13912480569(微信同号)
中国燃烧器网运营商:
沃姆韦尔-让我温暖您的温暖!
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:911 天
连续签到:458 天

6859

主题

7852

帖子

9162

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
9162

社区明星社区居民忠实会员原创达人

QQ
沙发
发表于 2021-1-26 13:52:26 | 只看该作者
给变压器输出的0V接地后可以正常运行
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
回复 点燃

使用道具 举报

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:6 天
连续签到:1 天

1

主题

51

帖子

57

积分

一段小火

Rank: 2

积分
57
公司
保密
板凳
发表于 2021-1-26 13:54:44 来自手机 | 只看该作者
建议用1.333程控器
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:285 天
连续签到:1 天

4

主题

318

帖子

89

积分

一段小火

Rank: 2

积分
89
公司
保密
地板
发表于 2021-1-26 13:56:02 来自手机 | 只看该作者
N与接地端子接一起即可
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:29 天
连续签到:1 天

5

主题

121

帖子

86

积分

一段小火

Rank: 2

积分
86
公司
保密
5#
发表于 2021-1-26 14:00:06 来自手机 | 只看该作者
人工区分出来零火线