候俊℡ 发表于 2021-2-20 18:16 商用冷凝锅炉行业规范定位是大于70kw,小于2800kw,限热水锅炉 |
王国磊 发表于 2021-2-19 17:42 言简意赅,有道理 |
您说的的确是实际情况,在编写标准的时候提出了水质的要求(暂未定稿发表),系统这块儿也写了,但是因为不属于锅炉标准范畴最后删掉了(这块就得看设计和厂家要求了),板换一二次隔离,仅需关注一次侧水质即可避免您遇到的情况,合理的板换选型一次达到冷凝效果没有任何问题。水质和水流控制好水流开关就不会发生故障。而水流开关的质量就在于厂家的品质把握了。因此合格的销售商和厂家都会提出非常明确的系统要求,上述情况可以完全避免。 |
冷凝锅炉的确是未来采暖的发展方向,但是,冷凝炉材质的不同,使用起来结果也会大有不同,比如,硅铸铝锅炉的结垢预防问题,实际使用中不论是业主和安装单位都没有一个严谨的标准和措施,造成使用两年后大面积出问题,基本报废,比如水流开关的质量问题,往往会因为一个小的问题造成停炉,比如,硅铸铝本身的材质达不达标的问题等,比如,正常使用年限问题,比如,如何更低气压的燃烧问题,排放问题,都需要厂家有个严谨科学的态度。目前市场需求是:像铜管锅炉的体积一样小,像硅铸铝一样的排烟温度,像不锈钢材质一样的耐腐蚀,抗结垢的一种产品,我们需要走的路还很长,希望楼主继续发表更好的文章和产品,谢谢 |
潜热一直都存在,区别在是否计算在内的问题。以前非冷凝锅炉排烟温度高,烟气潜热无法回收,潜热就没有计算在内,设计锅炉的时候依据的就是低热值。随着技术的进步材料的普及,冷凝已经不再是问题自然要把潜热可利用的部分计算在内。分母不变分子数值增加了自然会出现超过100%的结果。只是计算方法和依据的不同,能量是守恒的。 |