炉水循环泵电机腔式注水排气: 注水目的: (1)排除炉水泵马达腔室内的空气,防止:轴承损坏、绕组绝缘破坏; (2)防止气泡破裂时高温炉水倒入马达腔室; (3)阻止杂物和强酸、强碱进入马达腔室; (4)如低压冷却水破坏或高压冷却水泄漏,可用冷的冲洗水从电机底部注入。 何时注水: (1)锅炉上水前注满水; (2)锅炉点火时保持连续注水,分离器升压到0.7MPa停止注水; (3) 锅炉热炉放水前,应投入电机腔室注水; (4)在煮炉和酸洗时连续冲洗; (5)锅炉氮气保养后。 炉水循环泵注水排气操作步骤: 1、注水管路冲洗: (1)注水水源确定:一般为凝结水,高压给水是在高压冷却水泄露情况下使用。水质要求:PH-7~9,颗粒物≤5mg/L,电导率≤10μs/cm; (2)检查注水管路阀门,按凝结水注水进行阀门开关操作; (3)先对整个注水管路冲洗,由注水管路疏水一、二次阀排放,直至水质合格; (4)再对注水过滤器进行冲洗,由过滤器疏水一、二次阀排放,直至水质合格; (5)投入注水过滤器后对整个注水管路继续冲洗,直至水质合格,冲洗流量4L/min。 2、电机注水: (1)确认注水水质合格,注水冷却器后温度≤49℃,最低不能小于4℃; (2)调整注水一、二次阀开度使注水流量为2L/min; (3)开启电机腔室注水双联阀进行注水。 (4)泵壳疏水管路有水连续排出,疏水水质合格后关泵壳疏水一、二次阀。 (5)对电机冷却器高压水进口放气孔处进行放气。 (6)关闭电机腔室注水双联阀,并上锁挂禁止操作警告牌。 注意:锅炉启动循环泵电机注水结束后,锅炉才能上水,禁止通过泵侧向电机腔室进水。 3、酸洗时连续注水: (1)在煮炉和酸洗时建议连续冲洗——防止有害液体或固体进入电机; (2)先用低压注水注满电机腔室; (3)然后把注水流量控制在3.8l/min维持连续注水。 注意:此时要保证注水压力超过泵进口压力约0.7MPa,锅炉有压力时注水都要满足这个条件。 炉水循环泵启动: 1、启动条件满足: (1)电机绝缘应≥200MΩ或符合电阻曲线图,电机核相正确; (2)确认注水结束,贮水箱水位达到+11.5m以上; (3)开启锅炉启动循环泵过冷水电动隔离阀; (4)确认暖管管路隔离阀已开启,针形阀在合适开度,暖管电动总阀在关闭位置; (5)将其它有关阀门操作到启动位置。 (6)电机腔室温度低于60℃; (7)低压冷却水流量不低;温度低于2℃,禁止启动。 (8)任一给泵运行; (9)无跳泵条件存在; (10)无电气故障信号。 2、点动排气及启动: (1)第一次:点动泵5秒,确认电机转向正确,电机电流回落正常; (2)第二次:10分钟后再点动电机5秒,确认泵进出口压差达到0.33MPa,电机电流正常; (3)第三次:再停泵10分钟后,重复进行第(2)步操作(备用时不执行); (4)停泵10分钟后,启动循环泵;检查泵出入口压差正常,电机线圈温升正常,就地检查泵运行正常; (5)点动排气三次,将聚积在泵体及高压冷却水系统中的空气逸出(备用时2、3不执行)。 炉水循环泵停止: 1、停止条件: (1)检查机组负荷已超过300MW,或锅炉已熄火; (2)确认启动系统贮水箱水位处在较低位置(熄火时高位); (3)停止锅炉启动循环泵运行。 2、停泵后操作 (1)确认出口流量调节阀和出口隔离阀关闭,关闭最小流量阀; (2)检查过冷水调节阀关闭,确认暖管电动总阀开启; (3)确认启动系统贮水箱到二级减温水电动阀联锁正常; (4)泵壳体温度<60℃后,才允许隔离电机冷却器的冷却水; (5)锅炉放水结束,泵壳完全疏水后,根据需要才允许电机腔室放水。
|