冷凝水回收设备回收装置安装需要注意事项
冷凝水回收器作为锅炉辅助给水系统的安装应注意以下几点:
1、蒸汽冷凝水回收装置的回水因水温很高,应直接进入锅炉不必要经过省煤器。
2、蒸汽冷凝水回收装置出水口与锅炉进水口之间连接管道接近锅炉的一端应装高温止回阀和截止阀各一个,以免锅炉倒水。
4、由生产线回到蒸汽冷凝水回收设备内的蒸汽冷凝水管道必须设置旁路,以便于维护、维修冷凝水回收设备。
5、蒸汽冷凝水回收设备必须安装调压阀,以免管网阻力过大影响设备排水。
6、根据用汽设备的工况来正确地调节蒸汽冷凝水回收装置,是在保证生产正常的情况下,尽可能地让用汽设备保持较高温度和压力,以便达到最佳效果。
7、车间至回收设备管道需用承压管道。
9、管径是否合适。
10、当用气设备离锅炉的距离比较远时,一般≥50米以上,应尽量将蒸汽冷凝水回收设备放到靠近用气设备的一端,以防回水管线太长造成用气设备积水从而影响生产。
11、有多个用汽设备回至同一回水管道时,要将蒸汽冷凝水回收装置
主管顶部阀门打开(注:不要全部打开,保证蒸汽冷凝水回收装置里的压力低于低压用气设备里的压力即可)。多个用气设备并联至同一回水管道且汽压力不相等时,可采取梯级利用,低压升压的方式,以利于排水增加节能效果。
12、从用气设备到蒸汽冷凝水回收装置的回水管道必须走地平,不得
架空或上下拐弯,否则将影响回水,造成用气设备积水。
13、设备使用前底座要用混凝土或膨胀螺栓固定,以防设备运转时产
生震动而损坏设备零部件。
14、高温水泵必须连接冷却循环水,防止轴承高温运转而损坏,轴承
每周加高温油脂一次。
15、冬季设备闲置时把高温水泵底部的排污阀打开将积水排出,防止
冻裂水泵。
16、高温水泵启动后噪音较大可能是联轴器缓冲垫损坏,应及时换,
以免对水泵和电机造成损坏。