中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 496|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[经验分享] 火检突降导致锅炉MFT动作事件,值得学习!

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:918 天
连续签到:465 天

6862

主题

7862

帖子

9168

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
9168

社区明星社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-9 13:25:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火检突降导致锅炉MFT动作事件,值得学习!

2018年4月24日15时39分,#3机组MFT动作停机。事后公司组织有关部门和人员进行调查和分析,现将事件经过和原因分析通报如下,要求各有关单位对通报内容认真传达、组织学习、举一反三、汲取教训,积极落实防范措施,防止类似事件再次发生。
一、   事件发生经过
2018年4月24日15时38分,3号机组电负荷528MW,3B、3A、3C三台制粉系统运行,主汽压力19.5MPa,炉膛负压-50Pa上、下20Pa正常波动,锅炉燃烧良好,机组运行稳定。15时38分16秒,3B、3A、3C三台制粉系对应燃烧器火检信号强度由95%同步突降至21%后迅速升至95%,38分33秒再次同步降至0%,39分04秒3B、3A磨煤机跳闸,39分05秒3C磨煤机跳闸,39分06秒3号炉MFT动作、机组跳闸,事故首发“锅炉燃料丧失”,16时35分锅炉点火,20时48分#3机组重新并网。
二、   事件原因分析
事故发生前,炉膛负压始终正常波动,未见异常,锅炉燃烧稳定,三台制粉系统燃烧器对应火检出现突降,检查DCS历史曲线发现,锅炉B、A、D火检信号同时变化,同步消失又同时恢复,初步判断为火检总电源失电所致。生产准备部检查就地控制柜,电源电缆未发生松动现象;#3炉火检总电源柜为双路电源配置,一路来自电气MCC,一路来自UPS;其中来自MCC电源开关跳闸,原因为电源模块损坏;电源柜内电源监视继电器报警,但报警点未接入DCS;两电源模块DC24V输出端共用电气MCC电源模块同一负端,检查负端接线,发现有虚接现象。判断本次事故为电源模块负输出端虚接,造成火检电源失电所致。
三、   暴露问题

1、火检电源柜内部接线不合理,存在薄弱环节,使两路电源的冗余配置大打折扣。

2、电气MCC电源模块DC24V负输出端接线端子接线不牢,出现松动。

3、火检电源柜电源监视报警未接入DCS,运行人员不能发现电源消失。

4、生产准备部、运行人员未严格执行钥匙借还登记制度。

5、视频监控系统部分硬盘录像机不能存储,无法调取监视录像。

四、   防范措施
1、 更换火检电气MCC电源模块,同时改造接线回路,改为两路电源DC24V均独立输出至就地开关。

2、生产准备部利用检修机会做好开关切换、回路带电试验。

3、生产准备部现场排查易松动、易磨损线路,采用锡焊、更换接线端子等措施进行整改。

4、增加电缆将电源柜电源监视报警远传至DCS。

5、生产准备部、运行分公司人员认真履行钥匙借还登记手续。

6、生产准备部及时联系维保厂家及设备厂家解决硬盘录像机不能存储问题,以便于发生事故时现场录像调取。

五、   处理意见
综上所述,按照《事故调查分析管理标准》,该事件构成一类障碍,生产准备部负100%责任,依据公司《安全工作奖惩管理标准》进行考核。

内容来源:电力安全生产
共同点燃
此贴被TA们浏览了496次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表