还在把直燃型溴化锂机组当“傻瓜机”用?你要注意了~
直燃型溴化锂机组是较为成熟的机型,但并不是“傻瓜机”,需要运行人员精心呵护,照章操作,只有在专业人员的细心保养下才能长期稳定运行。
兰州大学第二医院医疗综合楼制冷和供热采用的是3台直燃型溴化锂机组。制冷和供热面积约110000m2。自2010年投入运行以来,尤其注重维修保养工作,运行状况良好。

直燃型溴化锂主机的特点
一台机组通过转换实现制冷和供热,减少了业主投资,节约了空间,比较适应北方季节温差较大的特点。
自动化程度高,参数设定好以后可以长时间自动运行,出现故障会自动报警直至停机。
可实现信息远传,通过互联网,管理人员可以随时掌握机组运行状态,发出指令。
以上优势和特点使得直燃型溴化锂机组使用比较普遍,拥有较高市场占有率。
直燃型溴化锂主机及其维修保养工作存在的问题
展开剩余83%
很多配件不能通用
现在直燃型溴化锂主机的生产厂家较多,型号比较多,很多配件不能通用,只能找生产厂家采购和更换。
专业维修人员比较少
以我院为例,使用的是大连某厂家的直燃型溴化锂主机,该厂在甘肃省没有维修点,每次维修需从西安或银川调派维修人员。
配件价格高

一台主机价格昂贵,要使用十几年以上才能报废更换。然而随着空调主机更新换代,工艺不断提高,原来老旧机型的配件产量很低甚至断货,买方和卖方都比较头疼。
供热效率下降、天然气耗量增加
随着使用年限增加,直燃型溴化锂主机都会出现制冷和供热效率下降、天然气耗量增加的情况。
夏天房间温度过高,达到28℃,冬天房间达不到18℃,满意率下降,投诉增加。

溶液损耗加大、杂质增多
溴化锂溶液损耗逐年加大,溶液当中杂质越来越多,但因为处在密闭容器的真空环境中,难以发现,导致燃气利用率逐年下降,机组磨损加大,降低了使用寿命。

漏气
机组有可能出现漏气,导致不能制冷,多次抽真空也不能保持真空度。

结晶
机组在停机状态下有时会因溶液稀释不足或环境温度过低导致结晶。在运行过程中会因出现突然断电导致结晶。虽然机组设有自动溶晶装置及稀释装置,但还是有可能结晶,熔晶非常复杂。

解决办法
针对上述直燃型溴化锂机组维修保养中存在的问题,根据笔者的实践经验,提出以下解决办法:
直接与生产厂家签订年保协议
直接与生产厂家签订年保协议,每年定期对机组进行维保,根据损耗程度及时更换老化配件,由生产厂家的专业工程师进行维保。

生产厂家授权维修商
签约生产厂家授权维修商,在厂家指导下进行维保工作。我院采取了这种方式后,对于一般故障的排除和简单维修,授权维修商都可以解决,只有较大维修和配件更换需邀请厂家专业工程师到现场解决。

提前采购一些备品备件
夏季7、8月份天气炎热,空调主机必须连续运行才能满足制冷需要。一旦有些配件突然损坏,厂家发货需要时间,有些单位又没有备用机组,这样就会造成病区炎热异常,管理混乱,投诉增加。
只有在厂家指导下提前采购一些备品备件作为应急,才能在最短时间内完成维修,恢复正常运行。供热也是同样道理。

及时对溶液进行维护保养
有些单位的机组运行了七八年,没有注意过溶液是否损耗过大、杂质是否较多的问题,虽然机组尚未出现问题,但损耗和杂质是肯定会增加的,这应该被视为保养工作不到位。溴化锂溶液是溴冷机的“血液”,溶液品质直接影响机组运行性能与使用寿命。在机组长期运行过程中,由于真空(如出现局部微漏)或加入热源等不稳定因素,溶液中的缓蚀剂逐渐分解并生成氢氧化物,引起溶液碱度逐步升高。如不及时对溶液进行有效的维护保养,将导致溶液碱度超标(溶液PH值正常范围在9.0~10.5之间),溶液运行质量急剧下降,引起溶液中铜铁离子含量增加、溶液颜色由正常的淡黄色逐渐变浑浊呈棕黑色或绿色。这将影响换热、制冷效果,出现性能衰退,降低溴冷机使用寿命。
损耗的溶液可以补充,有杂质的溶液不必更换,返厂再生较为经济。

加强水质处理
另外一个引起燃气耗量升高、制冷效率下降的因素是结垢。加强水质处理是控制的主要方法。过渡季节检修时应该关注表冷器、管道是否结垢,如果因结垢已经出现降温不理想的情况,可以采用化学清洗的方法进行维修。

保证高真空状态
机组运行必须保证高真空状态,要保证抽气系统运行良好,掌握正确的抽真空方法,将不凝性气体及时排出。需检查真空泵性能、真空泵油牌号是否正确,真空电磁阀是否启闭正常。如果机组气密性出现问题,将不能正常制冷,需及时检测维修,不能依靠频繁抽真空或真空泵不停运转来维持运行。

熔晶
机组出现结晶时,可用蒸汽对溶液泵壳和进出口管进行加热熔晶。如果结晶比较轻微,机组能自动熔晶;如果结晶严重,可以在机组运行过程中,关小热源阀门,关闭冷却塔风机或减小冷却水流量,升高稀溶液温度(小于70℃),经过一段时间运行,一般可以熔晶。
还可以采用间歇启停溶液泵的方法,关小热源阀门,关闭冷却塔风机或减小冷却水流量,将冷却水旁通至吸收器,此时停止溶液泵运行,用蒸汽加热热交换器中结晶的浓溶液,再启动溶液泵。如此反复进行,直到熔晶。