空气源热泵选型计算
一,主要设备选型计算 1.1冷源设备的选择 1)冷源形式:本项目冷源采用空气源热泵机组。 2)设备容量计算与配置 :根据项目的设备布置条件,选用5台机组,其中3台布置在201号楼5楼,2台布置在181号楼7楼。项目计算冷负荷为2574kW,181号楼预留冷负荷1096kW,总冷负荷3670kW。选用单台制冷量为735kW的空气源热泵机组5台。 1.2热源设备的选择 1)热源形式:本项目冷源采用空气源热泵机组。 2)设备容量计算与配置 :项目计算热负荷为1411kW,181号楼预留热负荷768kW,总热负荷2179kW。 项目空气源热泵容量根据夏季制冷工况选择,按冬季-2.2℃工况修正校核。根据设备厂家资料,温度修正K1=0.72;融霜修正K2=0.9;机组单台制热量为Q=735*0.72*0.9=475kW。 机组制热量可以满足冬制热需求。
二,通风系统计算 2.1 通风系统风量计算
|