1.运转设备日常检查下列项目须符合要求:
  (1)机组的密封性:无论何种情况均要确认机组内真空度在40mm汞柱以内,越低越好。
  (2)真空泵的抽气性能:确认极限抽真空性能≤4mm汞柱,如无法达到可延长抽气时间确认,若仍达不到要求,立即与厂家联系。
(3)确认保护装置动作正常:确认冷冻(温)水及冷却水压力;确认煤气压力;确认各水泵启动正常。
  (4)长期停机后再开机时,水泵和风机等设备应作试运转,要确保正常运转性能。
  (5)检查所有阀门(含隔膜阀),要启闭灵敏、开关无误。
  (6)电器设备必须安全可靠。
2.启动程序
  (1)启动冷却水泵、冷却塔风机(冬季不需要使用)及冷冻(温)水泵,将水量及风扇调至需要值。
  (2)确认煤气压力在正常要求范围内。
  (3)启动机组运行,机组自检正常可顺利开机,如有异常,须及时记录异常信息,进行故障排除,如无法解决,与厂家联系。
(4)必要时启动真空泵,对机组进行抽真空(冬季机组运行中严禁抽真空,必须等机组冷却后方可进行抽真空操作)。
3.运转操作
(1)做好运转记录,分析机组运行是否正常。
(2)观察高压发生器、吸收器和蒸发器液位是否在正常液位,观察高压发生器压力表读数并做记录。
  (3)监视机组屏蔽泵及燃烧器风机运行情况,当有异常噪音时需与厂家联系。
  (4)夏季机组制冷效果不佳,可按下列程序分析:
  ①观察蒸发器内冷剂水是否纯净,如发黄为冷剂水污染,需旁通处理。
  ②监测机组内真空度,必要时应启动真空泵,抽除机内不凝性气体(一般真空度不好常伴随高发温度高或高发压力高异常)。
  ③根据防晶管发热程度,判断是否出现溶液结晶故障(只有在真空度极其不好或者冷却水温度长时间低于20℃时才有结晶的可能)。
  ④如冷却水温度偏高或冷却水量偏少,应及时进行调节。
4.制冷停机程序(采暖时可随时关机)
  (1)首先确认冷却水温度在26~32℃之间,然后再停止机组运行,等待机组稀释完成。
(2)停止冷却塔风扇,停止冷却水泵,视冷冻水温度情况适当延长时间停止冷冻水泵。
(3)监测机内真空度并做好记录。
  (4)如无特殊情况可不必切断电源。
5.注意事项
  (1)真空泵的操作方法
  ①打开抽气总阀前,应使真空泵运转2~3min。
  ②真空泵运转后先开抽气总阀,然后开集气筒真空阀抽2~3分钟,之后关闭集气筒阀,打开机组本体真空阀抽气直至达到真空要求。
  ③抽气完毕,先关闭机组本体抽气阀,再关闭抽气总阀,最后停止真空泵,以防空气和真空泵油被吸入机内。
④抽气过程中要经常排除真空泵内的水份,以防抽气能力下降。
⑤当真空泵油出现严重乳化或水珠时,应当更换新油。
  (2)机组运转过程中任何情况下也不允许停止水泵,如水泵发生故障,需第一时间开启备用泵,若机组因水泵停止或水断流而报警停机,需在水泵恢复后立即再次运行机组,待机组运转稳定后方可按正常程序停机,以免机组下次无法正常运转。
(3)如夏季机组在正常制冷时发生停电事故,要在第一时间恢复供电并运转水泵和机组,以防机组内部冻坏铜管,如短时间内(15分钟左右)无法恢复供电,需及时打开蒸发器水室泄水阀门,保持蒸发器内冷冻水流动以带走冷量。
(4)长期停机,必须排净机组内的存水,以防冬季冻裂。
内容来源:网络

共同点燃
此贴被TA们浏览了2767次
燃烧器网网站管理
联系方式:13912379549(微信同号)
欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表