中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 502|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[经验分享] 2014年4月6日石嘴山有限公司#1炉水冷壁泄漏机组停运

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:918 天
连续签到:465 天

6862

主题

7862

帖子

9167

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
9167

社区明星社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-21 13:46:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2014年4月6日石嘴山有限公司#1炉水冷壁泄漏机组停运
设备概况
#1锅炉系武汉锅炉厂生产的亚临界、一次中间再热、自然循环汽包炉,型号为WGZ1004/18.4-2型。锅炉采用:单炉膛、平衡通风、双调风轴向旋流燃烧器、前墙布置,全钢构架悬吊结构。水冷壁规格为φ60×7.5mm,材质为SA210C,炉膛吹灰器为短伸缩式吹灰器V92。
事件经过
6日14时10分,#1炉炉膛正压(+1046pa),火焰电视变黑,增加引风机出力炉膛负压无变化,主汽压力下降快,汽包水位下降快无法维持,给水流量不正常增加,打跳D磨,减负荷至90MW,维持主汽压力、汽包水位稳定,就地检查炉膛西侧附近有异音,判断水冷壁泄漏,15时15分机组解列。
检查确认锅炉后墙标高26米处C8短吹灰器吹灰管未退出,将后墙左数第33、34根水冷壁管吹损后爆破,并将相邻的第31、32、39—43根管吹损减薄,后墙折焰角部位41米标高处左数第33、 34根水冷壁管爆管,管口呈现爆破状(过热泄漏)。4月11日8时抢修工作结束,水压试验合格。
4月8日炉内检查过程中发现烟风道积灰严重,B空预器堵塞严重。4月16日13时清灰、清洗、烘干工作结束,锅炉点火,22时40分#1机组并网。故障停运240小时,损失电量约5200万千瓦时。
原因分析
直接原因:反事故措施执行不力,责任心不强。将出现异常情况的吹灰器强行投入,吹扫结束后枪管未退出,停留在炉膛内,长时间吹扫水冷壁,造成炉管泄漏,是本次事件的直接原因。
间接原因:设备缺陷管理制度和运行分析制度落实差距较大。设备出现异常没有及时采取措施消除。巡回检查制度执行不细,C8短吹灰器退到位行程开关损坏没有及时发现。
管理原因:未认真落实《集团公司重大事故预防措施》中“防止锅炉四管泄漏”的反事故措施,吹灰器日常巡检无记录、检修记录不全。未认真组织召开锅炉“四管”防磨防爆监督网会议,隐患排查治理流于形式。
暴露问题
1.兄弟单位事故教训吸取不深,反事故措施执行不力,安全意识和责任心不强,将异常现象当做正常情况熟视无睹。
2.生产人员责任心不强,设备缺陷管理、巡回检查和定期维护工作不到位。
3.设备管理不到位,锅炉“四管”防磨防爆工作开展不力,日常定期工作监管不力,管理人员责任心不强。
对策措施
1.坚持“四不放过”原则,认真落实责任,吸取事故教训,严格落实各项反事故措施,完善锅炉吹灰运行规定,并严格监督执行。
2.对吹灰器进行全面检查,发现缺陷立即登录并联系处理,并跟踪缺陷处理情况,直至消除隐患。
3.加强生产人员的安全教育培训,提升辨识风险的能力,强化素质教育,提高工作责任心。
4.提高规章制度执行力,完善设备巡检、定期维护等制度并严格监督执行,设备责任划分到人,建立巡检和维护记录薄,做到“谁检查,谁签字”,明确管理人员监督检查职责,对规章制度的执行情况要签字确认。
5.及时组织召开锅炉“四管”防磨防爆会议,掌握设备运行状况,制定防范措施并严格监督执行。
6.在机组检修的过程中,加强对吹灰器附近及承压焊口部位检查及维护,并协同做好金属监督工作。
7.组织专题讨论会,分析锅炉受热面积灰严重分析,采取有效措施,防止烟道及空预器大量积灰

内容来源:热电论坛

共同点燃
此贴被TA们浏览了502次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表