加热炉定期维护检查流程及注意事项
加热炉的定期检查应包括作业中外部检查,停炉内外部检查和水压试验。
    加热炉的定期检查应由具资质的检验单位承担。检查员应具备熟练的专业技能,检验机构应对出具的检验报告负责。
   加热炉的作业中外部检查应每年进行一次。停炉内外部检查,从加热炉首次使用到第一次的检查,周期不应超过三年,随后的检查周期应由检查单位根据之前的检查情况与使用单位协商决定。
1.加热炉作业中外部外检应包括以下内容:
(1)加热炉的保温层和设备铭牌是否完好;
(2)加热炉外表面是否有裂缝,变形,局部过热等现象;
(3)加热炉的压力元件是否有泄漏;
(4)安全附件是否完整,灵敏,可靠;
(5)自动点火和熄火保护装置是否灵敏可靠;
(6)紧固螺栓是否松动;
(7)炉底基础面是否均匀下沉,有无倾斜等现象发生;
(8)炉内和燃烧通道的耐火材料内衬是否有裂缝,松动或剥落;
(9)消防管和炉管是否凹陷和变形等。
2.加炉停炉内外检查应包括以下内容:
(1)外部所有项目都应检查;
(2)加热炉的内外表面,开孔接管和弯头是否受到高温物料的侵蚀或高温气体冲刷磨损等;
(3)主要的受压部件所有的焊接接头、封头过渡区和受其他应力影响的集中区域有无裂纹;
(4)如果通过检查发现管式加热炉的炉管和火筒式加热炉的壳体、火筒和盘管等严重腐蚀,则应对可疑部件进行多次壁厚测量;
(5)检查并测试炉内主要部件的结垢情况。
3.加热炉有下列情况之一,投入使用前,应作停炉内外部检查和水压试验;
(1)采用焊接的方法对加热炉进行大修,改造,更换主要受压元件;
(2)使用条件改变,以超过原设计试验;
(3)停用两年后恢复运作;
(4)使用单位从外部单位拆卸进行新安装或从内部单位拆下进行安装;
(5)使用单位对加热炉的安全性能仍有存疑的。