消防排烟风机上怎么设置防火阀
      一般状况消防排烟风机跟进口总管上的排烟防火阀连锁关闭,但是,一个排烟系统中通常有好几个位置都设置了280度得防火阀,比如风机设置在房顶,承当好几层的竖向排烟,每层排烟干管与排烟主管衔接处需设置排烟防火阀,有时候穿防火墙处也需设置排烟防火阀,那么,火灾发生后,很有可能是发生火灾那层与立管的排烟防火阀先关闭,那这时风机是否要与该阀连锁关闭?如果消防排烟风机不关闭,系统中现已没有敞开的排烟通道了,风机继续工作,是不是不妥?

1、在消防排烟风机进口处的总管上应设置当烟气温度逾越280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,消防排烟风机应能停止工作。

2、穿越防火分区的排烟管道设置防火阀(烟气温度逾越280℃时能自行关闭的防火阀)的状况有两种:机械排烟系统水平不是按防火分区设置,或消防排烟风机和排烟口不在一个防火分区,管道在穿越防火分区处设置防火阀;竖向管道穿越防火分区时,在各防火分区水平支管与笔直风管的衔接处设置防火阀。