消防排烟风机与280℃排烟防火阀联动在280℃高温条件下工作原理与要求



排烟风机联动280℃排烟防火阀工作原理


     平时双速高温排烟风机低速工作以满足排风风量,当火灾发生时,高温排烟风机在联动控制柜的作用下自动高速运转以满足排烟需要, 同时,发生火灾防烟分区的排烟管道排烟防火阀及补风管道的排烟防火阀不动作进行排烟和补风,其他防烟分区的全自动排烟防火阀在联动控制柜的作用下,当烟气温度达到280℃时,全自动排烟防火阀将自动关闭,排烟风机和补风机自动停转。
      280度防火阀接信号输入模块,平时常开,火灾时当温度达到280度时关闭,发出报警信号,报警系统应联动关闭消防排烟风机。280度防火阀位于排烟管道穿越防火墙、防火分区处,作用是当管道中进火时切断火焰和热气的传播路线。

消防排烟风机与280℃排烟防火阀联动工作要求 :
      排烟风机接控制模块(输入输出模块),与电动保温阀等联锁,火灾时报警系统提前关闭平时排风,联动打开排烟口,联动启动排烟风机(先打开电动保温阀后启动风机),并反馈工作状态。
      排烟防火阀和消防排烟风机的烟气温度不同步,排烟防火阀关闭的时候联锁消防排烟风机关闭,到280度防火阀必须关闭,通过输入模块将信号反给控制器,控制排烟风机停止。防止火势通过排烟管道蔓延到其他防火分区。
      但在之前的一段时间消防排烟风机已经处在280℃高温运行,至于30min不是说排烟防火阀与排烟风机不联动,而是对该风机的质量提出的要求.防止因质量不合格在未达到动作温度(例如只是临界280°)就自行关闭,影响了正常排烟。