电磁阀系列 | 线圈损坏原因分析及好坏判断
电磁阀:是用来控制流体方向的自动化基础元件,属于执行器;通常用在机械控制和工业阀门上面,通过一个电磁线圈来控制阀芯位置,切断或接通气源以达到改变流体流动方向的目的,来对介质方向进行控制,从而达到对阀门开关的控制。
线圈在电磁阀控制中起着核心作用,电流通过线圈产生电磁力,涉及到“电”,电磁阀线圈就有可能会被烧坏,我们来分析下电磁阀线圈烧坏原因都有哪些。
1、流体介质不纯,造成阀芯卡涩,损坏线圈 很多介质里面会有一些细微颗粒,这些细微的物质会慢慢附着在阀芯上。还有冬季压缩空气带水,这也可以归入介质含有杂质的范畴。冬季当压缩空气带水后,会在阀芯积聚并结冰。
由于电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。
这种情况最为常见,也是导致电磁阀烧毁的主要因素,因为当阀芯被卡住的时候,FS=0,此时I=6i,电流会激增六倍,普通的线圈是很容易烧毁的。
处理方法:①可用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决方法是要将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,进行清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时应注意,各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确。②要从源头解决介质不纯问题,对于压缩空气可以在入口气源加过滤减压阀,同时要注意过滤减压阀的维护,不是一装了之。③灰尘较大环境,可在排气口加装消音器,并定期清理。
2、线圈受潮 线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。平时应该做好防雨密封工作。
3、电源电压高于线圈额定电压 当电源电压高于线圈额定电压时,主磁通增加,导致线圈中的电流增加,铁芯损失也将增加使铁芯发热,从而容易烧毁线圈。
4、电源电压低于线圈额定电压 若电流电压低于线圈额定电压时,磁路中的磁通将减小,从而使电磁力减小,有可能导致线圈通电后动铁芯不能吸合,则在磁路中长期存在一段空气间隙,磁路中的磁阻较正常状态时大许多倍,引起励磁电流的剧增,时间稍长,也有可能烧毁线圈。
5、操作频率过高,或铁芯截面不平又长期运行等因素也是线圈烧毁的原因。
6、机械故障使接触器动铁芯不能吸合,接触器触头变形、脱出,触头之间或动静铁芯之间甚至弹簧之间有异物,在线圈通电后,动铁芯不能吸合或吸合不好,将导致线圈被烧毁。
7、过热环境 环境温度过高,加上线圈工作本身产生一定热量,将导致线圈使用寿命下降,将导致线圈损坏。
8、弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少也可使得线圈烧毁。
以上是电磁阀线圈损坏原因的列举,那么如何判断电磁阀线圈好坏呢?
线圈开路或短路判断:电磁阀线圈检测,用万用表量电磁阀的电阻,根据线圈功率不同电阻值应该在数十、数百甚至数千欧姆左右,一定要根据实际线圈注明功率计算出阻值进行判断,如果线圈的电阻无穷大说明开路坏了,如果趋于零则可能短路坏了。
测试是否有磁力:在确保线圈供电正常的前提下,还可以给电磁阀线圈通上电用铁制品放在电磁阀上(工作中一般用随身携带的无磁头螺丝刀),因为电磁阀线圈通电后电磁阀带磁性能吸住铁制品。如果能吸住铁制品说明线圈是好的,反之说明线圈坏了。
如何判断线圈供电正常:拔下线圈插头,测量电压即可;如果是插头配备有发光二极管指示灯,可以通过指示灯判断供电是否正常,对于直流电源驱动的电磁阀,指示灯极性一定要接对,否则指示灯不亮影响判断。
不论是什么原因导致的电磁阀线圈烧坏,都应该引起我们的重视。及时分析判断损坏原因,避免故障扩大,这也是我们热控人的责任。
内容来源:热控知识 |