煤气发生炉正常使用过程中突然停电处理办法
  煤气发生炉在使用过程中,由于电网和企业内部配电设施的故障,可能会造成突然停电,应及时处理,以免发生煤气爆炸等事故。
  (1)首先保证炉底正压,不要让煤气倒流至空气管路中。
  (2)为防止煤气倒流,要立即关闭空气支管阀门,并同时打开饱和蒸汽阀门,用蒸汽顶压,保持炉底正压。
  (3)煤气站负责人要及时向领导或企业配电室询问停电原因和停电时间,以便采取进一步措施。如果是短时间停电,在15分钟内可以在供电恢复后,立即启动煤气设备重新送气;如果停电超过15分钟,即可按热备炉处理。
  (4)为了释放煤气发生炉内的煤气,放散管的开启要适度,特别是在热备状态,放散管开启太大抽吸力过大,炉内燃烧温度高,消耗煤炭量大。
  (5)炉底自然通风阀的开启要掌握时间和开启度。如果停电时间较长,煤气发生炉要热备,在关闭饱和蒸汽后,打开自然通风阀。在热备状态自然通风阀开启太大,由于放散管抽吸力,炉内燃烧温度高,消耗的煤炭多。
  只要维持好的炉底正压,煤气不会倒流至炉底,就可避免炉底爆炸现象的发生。