一、锅炉房的布置
(1)位置的选择
1)锅炉房位置的选择,应根据下列因素分析后确定:(略)
2)锅炉房宜为独立的建筑物。
3)当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位;
4)住宅建筑物内,不宜设置锅炉房;
5)采用煤粉锅炉的锅炉房,不应设置在居民区、风景名胜区和其他主要环境保护区内;
6)采用循环流化床锅炉的锅炉房,不宜设置在居民区。
(2)建筑物、构筑物和场地的布置
1)锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高,应高出室外地坪或周围地坪0.15m及以上。
2)锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。
二、锅炉间、辅助间和生活间的布置
(1)锅炉房出入口的设置,必须符合下列规定:
1)出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于2002m时,其出入口可设1个。
2)非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外;
3)锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。
(2)锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。
(3)锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.7m。
三、土建要求
(1)锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求:

1)锅炉间应属于丁类生产厂房,单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率大于2.8Mw时。锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于等4t/h或单台热水锅炉额定热功率小于等于2.8Mw时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级。
设在其他建筑物内的锅炉房。锅炉间的耐火等级,均不应低于二级耐火等级:
2)重油油箱间、油泵间和油加热器及轻柴油的油箱间和油泵间应属于丙类生产厂房,其建筑均不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开;
3)燃气调压间应属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不产生火花地坪。
4)锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施。并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用竖井泄爆方式时,竖井的净横断面积,应满足泄压面积的要求。当泄压面积不能满足上述要求时,可采用在锅炉房的内墙和顶部(顶棚)敷设金属爆炸减压板作补充。
注:泄压面积可将玻璃窗、天窗、质量小于等于120kg/m2的轻质屋顶和薄弱墙等面积包括在内。
5)燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间的隔墙,应为防火墙;隔墙上开设的门应为甲级防火门;朝锅炉操作面方向开设的玻璃大观察窗,应采用具有抗爆能力的固定窗。
(2)锅炉房为多层布置时,锅炉基础与楼地面接缝处应采取适应沉降的措施。
(3)锅炉房应预留能通过设备最大搬运件的安装洞,安装洞可结合门窗洞或非承重墙处设置。
(4)锅炉房的柱距、跨度和室内地坪至柱顶的高度,在满足工艺要求的前提下,宜符合现行国家标准《厂房建筑模数协调标准》GB50006的规定。
(5)锅炉房内装有磨煤机、鼓风机、水泵等振动较大的设备时,应采取隔振措施。
(6)设备吊装孔、灰渣池及高位平台周围,应设置防护栏杆。
(7)烟囱和烟道连接处,应设置沉降缝。
(8)锅炉间外墙的开窗面积,除应满足泄压要求外,还应满足通风和采光要求。
(9)锅炉房和其他建筑物相邻时,其相邻的墙应为防火墙。
(10)锅炉房生活间的卫生设施设计,应符合国家现行职业卫生标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1的有关规定。
(11)平台和扶梯应选用不燃烧的防滑材料。操作平台宽度不小于800mm,扶梯宽度不应小于600mm。平台和扶梯上净高不应小于2m。经常使用的钢梯坡度不宜大于45o。
(12)锅炉房楼面、地面和屋面的活荷载,应根据工艺设备安装和检修的荷载要求确定,亦可按表8.2的规定确定。

注:①表中未列的其它荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载设计规范》GB50009的规定选用。
②表中不包括设备的集中荷载。
③主煤层楼面有皮带头部装置的部分应由工艺提供荷载或可按10kN/m2计算。
④锅炉间地面设有运输通道时,通道部分的地坪和地沟盖板可按20kN/m2计算。