中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 912|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[“藏经阁”] 锅炉满水时的现象、原因是什么?如何处理?

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:926 天
连续签到:473 天

6874

主题

7885

帖子

9191

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
9191

社区明星社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-20 09:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锅炉满水时的现象、原因是什么?如何处理?

现象:
  (1) 水位不可见或无,高水位报警;
  (2) 蒸汽温度降低,锅炉主汽隔离阀和汽机进汽阀可见白汽;
  (3)汽机或蒸汽管道发生水冲击;
  (4) 给水流量不正常的大于蒸汽流量。

原因:
  (1) 给水自动跳为手动,造成给水不正常的加大;
  (2) 汽包或集汽联箱上的安全阀动作,造成水位上涨或带水;
  (3) 锅炉蒸发量超负荷较多,发生了汽水共腾。
处理:
  1. 当锅炉汽压及给水压正常,而汽包水位上升,超过+50mm时,应采取下列措施:
  (1)进行汽包两只水位表的对照与冲洗,以检查其指示是否正确。
  (2)给水调整由自动改为手动,关闭手动给水门及关小总调整门以减少给水量。
  2. 如经上面处理后,汽包内水位仍上升,超过+75mm时,应进行下列措施:
  (1)开启汽包紧急放水门待水位放至正常水位时应立即关闭。
  (2)根据汽温情况,关小或关闭减温水门,开启主汽管疏水门及过热器疏水门。
  经处理汽包水位仍继续上升,并超过汽包水位表上部可见水位时,就紧急停炉,尽快与母管解列,立即停止进水,开启再循环门,加强锅炉放水,并注意汽包水位表上部水位的出现,待水位放至正常水位后关闭。待机炉情况正常后,取得值长同意,可按热炉升火操作。
  3. 如汽包水位表内看不见水位时,并未及时发现,应采取下列措施:
  (1)进行汽包两只水位表的对照与冲洗,检查指示是否正确。全开汽包水位表放水门,再缓慢关闭其放水门,如水位表内有水位出现,并继续上升充满水位表,证明锅炉满水尚未超过水位表汽侧面管,则按紧急停炉处理。
  (2)开启水位表放水门,又缓慢关闭其放水门后,水位表内看不见水位。为证实是严重满水,再关闭汽水门,开启放水门,将水位表内存水放尽后,立即关闭放水门。迅速微开汽门水位表内有水位出现,并充满水,此时方可确定水位已超过汽包水位表的汽侧通管,应按紧急停炉处理,尽快与母管解列。
  (3)当锅炉发生水位事故时,若难以判明水位高低,应立即停炉。停炉后用叫水法进行叫水,检查汽包水位。

内容来源:网络
共同点燃
此贴被TA们浏览了912次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表