供热系统30项实用数据

应该了解的几个实用数据:
(1)室内采暖达标温度18±2°C;
(2)建筑面积采暖热负荷40〜60kcal/h·m2(45〜70W/m2);
(3)建筑面积采暖所需合理流量2.5〜3.5kg/h·m2(节能建筑 1~2kg/h·m2) ;
(4)一次网严寒期外网总供、回水温度55〜70°C;
(5)热网的补水量应小于热网循环量的0.5%;
(6)1蒸吨的热量可供1〜1.5万平方米的建筑面积(节能建筑2~3万平方米);
(7)每万平米建筑面积循环泵电机功率一般在3〜5kw之间;
(8)—些先进的供热企业热网循环水泵采暖期每平方米面积的电耗只有0.7〜1.2元。但许多企业却超过了先进企业的3~4倍,电能浪费非常严重。
2
热水锅炉的内阻一般是8〜10mH2O。
3
锅炉流量变动范围为±10%,即是额定流量的90〜110%。
4
板式换热器系统阻力正常范围应在5〜7mH2O。
5
供热采暖一次网供回水温差以40〜50°C为宜,目前行业普遍维持在20〜35°C;二次网温差以20〜25°C为宜,目前国内行业运行水平在15〜20°C。
6
主干线、支干线的经济比摩阻在30〜70Pa/m为宜,支干线、 支线应按其资用压力确定其管径,但热水流速不大于3.5m/s,同时比摩阻不应大于300Pa/m。
7
民用建筑室内管道流速不宜大于1.2m/s。
8
室内系统最不利环路比摩阻取60〜120Pa/m为宜,最不利环路与各并联环路之间的计算压力损失相对差额不应大于±15%;整个热水供暖系统(室内)总的计算压力损失,宜增加10%的附加值。
9
连续运行比间歇运行锅炉运行效率好(原哈尔滨建筑工程学院供热研究室1983年冬季进行了一台往复炉排热水炉间歇运行测试,升温第一小时的锅炉效率为57%,第二小时为64.5%、到第三小时稳定后,效率才稳定在76%。
10
锅炉负荷率高则锅炉效率就高。
11
热网寿命应为30年,国外为30~50年。
12
生活热水定为大于55°C是考虑细菌的存在;小于60°C是考虑结垢。
13
150°C以下的介质,保温好的管网,降温不大于0.5°C/Km。
14
水泵效率η=75〜85%之间
1m·m3/h=2.78W (即:每小时将1吨水提升1米的净功率为2.78W)
轴功率=净功率÷η
电机功率=1.05〜1.2轴功率
15
聚氨酯保温的质量:
抗压强度0.2MPa以上
密度50〜60Kg/m3
吸水率≤0.2 Kg/m2
闭孔率>40%
厚度偏差±5%
偏心小于5%
16
采暖热负荷与室内外温度成正比:
       特例:当tn=18°C
           tw1=-11°C
              tw2=-10°C时
即:室外温度每降低1°C,热量需增加3.6%。
同理,室内温度每增加1°C,热量需增加3.6%。(不同地区数据不同)
17
散热器散热量与热水温度的关系:
Q=2.04Δt1.28(Δt:散热器平均温度与室温的差)
当Δt1=64.5°C时  Q1=422W/片
当Δt2=54.5°C时 Q2=340W/片
即:热媒温度每降10°C时,散热量降20%
也即:热媒温度每降1°C时,散热量降2%
四柱 813,Q=0.627Δt1.302  
当Δt1=64.5 时,Q1=114.3W/片  
当Δt2=54.5°C时,Q2=340W/片
18
室内升高1°C(或室外降低1°C)平均水温要增高2°C左右。
19
世界卫生组织(WHO)于1993年发表了一个噪音限值指南。
20
冷负荷指标:30~50W/m2,最大 70W/m2。
21
分户热计量建筑物热入口系统阻力(因户内装了热能表,其阻力约为30KPa)为50KPa左右。
22
地板采暖与常规散热器相比,具有较大的蓄热能力,具体表现为换热的迟滞,从系统启动到达要求室温,散热器需1〜2小时,而地板采暖需要3〜5小时。
23
地板采暖与常规散热器采暖相比,在人体相同的舒适情况下,室温低 2~3 度。
24
热源内部虽然管子很短,但要注意弯头、阀门等局部阻力件较多,泵的进、出口连接管应比泵的进口口径大一号到两号。热源内部的连接管口径尽量大些,建议比摩阻在30~70Pa/m之间,使热源内部阻力小于0.15MPa。
25
地板采暖供水温度一般在35〜50°C之间(最高温度不超过60°C),供回水温差一般不超过10°C;—般散热器采暖设计供回水为80/55°C,实际运行供水一般在55~70°C之间,供回水温差在15°C左右。
26
计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2°C,或取对流采暖系统 计算总热负荷的90%〜95%。
27
地表面平均温度计算值应符合下表的规定。
28
低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖內分区设置。
29
恒温阀的主要参数:公称压力1MPa;最大压差0.1 MPa;调节刻度0~5;温度调节范围8~28°C;(产品执行标准 JG/T195-2007)
30
压力与饱和水温度的关系: