中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 730|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[“藏经阁”] 集中供热入网技术的外网建设要求

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:925 天
连续签到:472 天

6874

主题

7884

帖子

9190

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
9190

社区明星社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-8-30 09:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
集中供热入网技术的外网建设要求

1、管网设计必须要有具备热力资质的设计院所设计,设计方案必须经供热企业审核同意,管网施工前应向供热企业提供正式施工图纸。

2、热水管道直埋敷设必须采用预制聚胺酯保温管,钢管采用无缝钢管或螺旋焊缝管,壁厚符合《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98)的要求;保温层为聚胺脂,厚度应符合《城镇供热管网设计规范》(CJJ34)的规定,密度不小于 60Kg/M;保护层为聚乙烯塑料管壳,厚度不低于3mm,密度不小于 940Kg/ M3。

3、聚氨酯发泡保温必须满足《聚氨酯泡沫塑料预制保温管行业标准》CJ/T114-2000 的要求;对进场保温管应进行现场取样,经检验合格后方可安装。

4、各楼及单元回水管道上设关断阀的同时设调节装置(自力式流量控制器或数字式调节阀);

5、二次网各分支处必须加设分支隔断阀,各楼前必须加设楼前阀。

6、二次网采用无补偿直埋敷设。

7、根据《城镇供热管网维修技术规程》第 4 条规定:“对热水管网,按设备或阀门应选用不小于 1.6MPa。”并且采用铸钢阀门。对管道上的关断阀门≥DN50 的,应采用质量可靠的闸阀或球阀;<DN50 的应采用质量可靠的球阀或锁闭阀;必须有出厂的打压合格证。

8、弯头采用预制保温弯头;变径必须采用成品变径,不能使用自制缩口变径。

9、施工图及竣工图上必须标明检查井、管道拐点相对于永久性建筑的定位尺寸,所有检查井尺寸按设计要求施工,保证检修空间。

10、施工过程中必须注意以下细节:
10.1、清除管沟内积水,管底填细中砂 200mm,必须在完成管底填砂后,经检验沟底平整方可下管;10.2、清除管道内杂物,当日未完成的焊口,需进行清扫,加盲板并将焊口遮盖好。
10.3、所有管道焊口达到 X 射线无损检测Ⅱ级片合格,并提供探伤记录(内容包括焊接检查、接口保温检查及焊口对应编号、焊工姓名、质检员签名)。
10.4、聚氨酯保温管保温接口热熔焊接后,DN200 及以下管道,加收缩带一层,收缩后宽度大于 150mm;DN250 及以上管道加收缩带二层,收缩后宽度大于 200mm;
10.5、接口保温发泡:环境温度低于 10℃不允许进行;封打压及投料孔:塑塞后加收缩带。在对钢管与外套管之间空隙进行保温之前,采用空气或其他适宜的气体,对接头进行严密性试验,对接头施加 0.02Mpa 表压力进行试验。
10.6、检查井的几何尺寸必须与设计相符,墙体盖板的厚度符合设计要求;阀门井口采用热力专用防盗铸铁井口,阀门井井口尺寸为 φ700、φ800,且井口的顶面必须高于地面 40—50mm;配筋数量及尺寸符合设计要求;
10.7、检查井的砌筑:垫层、砌砖、抹灰及底板符合设计要求,特别注意如设计底板有配筋,而施工未按要求做,必须予以制止;现浇混凝土厚度按设计要求,注意监督井底设置积水坑;穿墙套管及挡板制作必须采用钢板,并进行满焊、刷防锈漆,套管穿墙处填石棉绳、抹沥青油封闭,井内爬梯需采用铸铁材质。
10.8、机动车道和非机动车道下,管道管底至管上 200mm 垫中砂;其余部分垫积砂。
10.9、人行道和小区内地下管道管底至管上 100mm 垫中沙;其余部分回填土。
10.10、施工完毕后,楼内、外网整体做水压试验,必须达到相关规范要求,且经供热企业验收合格。