集中供热入网技术的验收及竣工资料


根据《xx市供热管理条例》有关规定:
用热单位供用热工程设计方案及图纸必须报供热单位审查同意后,方可实施,并且要在计划用热前 2 个月将所有竣工资料、竣工图纸一并报全,以便供热企业进行审查及验收用,否则供热时间顺延。
2、换热站工程竣工后,用热单位应当组织施工单位及监理单位自行对工程初验;合格的,提交以下资料:
2.1、开工报告;
2.2、施工组织设计;
2.3、材料合格证;
2.4、技术(安全)交底记录;
2.5、油漆防腐记录;
2.6、焊接记录;
2.7、管道清洗记录;
2.8、水(汽)压试验记录;
2.9、隐蔽工程验收记录;
2.10、无负荷试运转报告;
2.11、工程竣工质量验收报告;
2.12、一次、二次网及换热站全套竣工图纸;
2.13、设备样本和使用说明书及合格证(原件);
2.14、自控系统说明书。

3、为鉴定新接入的小区供热系统实际供热效果,第一年正式投运必须进行整体的调试,且需经供热企业验收合格。

4、竣工资料提交完毕后,用热单位向供热企业提交验收申请,对工程进行验收。

5、新建换热站需向市质检部门办理特种设备开工告知手续,换热站建成后应办理使用注册登记手续。

6、当用热用户未达到]7、采暖系统安装完毕后需要进行系统水压试验,打压试验应按照规范《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 第 8.6.1 条规定进行系统打压试验。并且打压现场需要通知供热企业相关人员到现场验收。8、采暖系统安装完毕后,需要进行系统试运转及调试,调试需要按照《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第 111 条的规定执行。9、小区二次网需要进行抽查验收,直埋部分管网需要挖出部分管道验收覆土、回填土、接口保温等,抽查数量为每 2 万平方米 1 个,且不少于 1 个。