案例分析:某电厂300MW机组磨煤机轴承烧毁事故

某电厂锅炉采用东方锅炉厂生产的亚临界压力中间一次再热的自然循环锅炉,制粉系统为中间储仓式制粉系统,四台钢球磨煤机承担机组的制粉工作。2014年某月某日,机组带满负荷运行,四台磨煤机正常工作。突然,巡视人员现场发现B磨煤机轴承烧红,通知集控运行人员及时将B磨停下。运行人员及时调看B磨煤机轴承温度,发现轴承温度已达到270℃。且温度上升趋势是平缓上升,最后经检修人员确认轴承已经烧毁。
原因分析:
(1)作为机组的重要辅机,磨煤机设置有轴承温度高于60℃联锁停止磨煤机的保护,但是在温度达到270℃时保护未动作,经热控人员检查发现是由于逻辑里面的连接的保护测点不是实际的温度测点。
(2)未设置有温度超温声光报警,在温度达到报警值时未及时提醒运行人员。
(3)运行人员监盘不力,温度上升过程高达2个小时,在2个小时的时间里运行人员未发现磨煤机B轴承温度异常。
暴露问题:
(1)重要参数未设置声光报警。
(2)机组保护逻辑试验时,未按要求在现场测点处模拟。
(3)运行人员监盘不认真。
防范措施:
(1)严格执行标准规范,机组停机时间达到标准规定的时间时应做所有辅机及主机的保护逻辑静态试验。
(2)做静态试验时采取在源点加模拟信号的方法进行。
(3)增设重要参数的报警窗口。