准备调试
你用你现在天然气的量(标准状态下的)乘以天然气的热值 就是你锅炉的总负荷! 我刚帮你查了下,天然气是36MJ/NM3 沼气是26
用总负荷除以沼气的热值就是你要的量,,, 你算下的是NM3 也就是在标准状态下,还要在计算出在你要求的工况下的量!!(热工计算)
沼气里约60%是天然气 所以他的燃烧速度很慢,所以应该防治回火!! (根据你炉子的要求选结构 比如你要求的火焰长度什么的)
楼主 你看到帖子的话加我QQ 231746108 邮箱 duyuchao0910@163.com 我们探讨下! 我也是刚接触燃烧学!
应该是脱火 打错了
0
7
1
锅炉没必要更换,将燃烧器更换。能够燃烧沼气。沼气的热值比天然气的低,大概是天燃气60%。每小时耗沼气大概在190立方沼气