锅炉低温省煤器运行规程

1概述
低温省煤器是为了满足火力发电厂烟气深度冷却增效减排而设计开发的排烟余热回收装置。通过低温省煤器系统,降低发电煤耗,降低烟气排放,同时减小粉尘比电阻,提高电除尘的除尘效率,减少粉尘排放。在除尘器入口4根水平烟道各加装1台低温省煤器。低温省煤器前加装气流均布装置或导流板,确保加装低温省煤器后四个烟道流量均衡。
2工艺流程
2.1 烟气及凝结水流程
低温省煤器的换热形式为烟气—水换热器,传热管采用H型鳍片管形式。换热器的烟气进口与锅炉空气预热器后除尘器前水平烟道相连;换热器的烟气出口与电除尘器的烟气进口烟道相连;烟气回收的热量加热7号低加进口和7号低加出口的凝结水,经加热后回水至6号低加进口。在低省出口安装泄漏检测装置,能对换热模块实现实时在线检测,一旦发现泄漏,系统自动发出声光报警。
2.2 排空、疏放水系统 (疏放水位置待定)
1)排空系统
在系统的最高点,设置放气点,当上水和启动时,排去系统内空气。放气阀位置(待定)。
2)疏放水、冲洗系统
系统范围内的各设备、管道的最低点设置放水点,在系统停运或单独隔绝时,排除系统内的积水。低温省煤器设置水冲洗装置,机组检修时采用水冲洗,同时在低温省煤器壳体下方设置排污系统,可在设备运行中检漏,检修时冲洗受热面的污水能够顺利排入就近的冲洗水箱。
2.3 吹灰系统
为减少受热面积灰,低温省煤器吹灰器设置声波吹灰器,吹灰器型号与在装水平烟道受热面声波吹灰器一致。
3 低温省煤器运行控制方式
低温省煤器热力系统运行控制主要分为水温控制、烟温控制两个方面:
(1)水温控制
#7低加出口取水调阀全开,当低温省煤器进口水温低于70℃时,减小#7低加入口取水调阀开度,进而降低进入系统的冷水水量,控制低温省煤器入口水温不低于70℃;反之,增大#7低加入口取水调阀开度,进而增大进入系统的冷水水量,当#7低加入口取水调门全开,低温省煤器入口水温仍高于70℃时,减小#7低加出口取水调门开度,进而控制低温省煤器入口水温不高于70℃;
(2)烟温控制
低温省煤器分流旁路调节阀(与汽机低加主管道并联的调节阀)用来调节冷却器系统入水口的流量。此阀门的控制依据低温省煤器出口烟温信号,保证低温省煤器出口烟温在95℃左右。

该调节阀设置手动/自动切换按钮,当调节阀处于手动位置时,阀门开度通过手动调节滑块或者按钮等来调节;当处于自动位置时,阀门开度与烟气出口温度信号进行PID控制器调节,使烟气出口温度始终不低于95℃。具体调节过程为:当出口烟气温度高于95℃时,减小分流旁路调节阀开度,增大低温省煤器入口水量,从而使冷却器系统热交换增加,从而达到降低烟温的目的,反之则增大分流旁路调节阀开度,减小低温省煤器入口水量,从而使冷却器系统热交换减少,从而达到升高烟温的目的。

当旁路分流调节阀开度为100%,并且冷却器系统烟温持续低于95℃时,系统会自动提升低温省煤器入口混水温度值,以增加系统的安全性。
4系统投运操作
4.1 投运前的检查及准备工作
4.1.1 检查低温省煤器系统检修工作全部结束,现场清洁,设备完好无缺陷;
4.1.2检查确认低温省煤器系统各阀门已传动完毕,动作正常,远方就地指示一致;
4.1.3按照低温省煤器系统启动阀门检查卡,检查系统各阀门位置正确;
4.1.4检查各仪表、电动门送电,检查表计齐全,指示正确;
4.1.5 检查低温省煤器各部位无碍膨胀的故障。
4.1.6检查低温省煤器吹吹器系统具备投运条件。
4.2 低温省煤器投运操作
4.2.1 打开系统所有排空阀,打开低温省煤器出口门前取样门,微开低温省煤器入口冷、热水调门对低温省煤器进行注水。注水速度不宜过快,避免突然的热膨胀或各部位因受热不均匀而产生过大的热应力,损坏低温省煤器部件,影响低温省煤器使用寿命,该过程必须密切注意低温省煤器水量、凝结水上水流量及除氧器水位的变化,以维持正常凝结水量。
4.2.2低温省煤器进口集箱顶部排气门,及系统其余部位的排气口连续冒水后,逐一关闭所有排气门。
4.2.3确认低温省煤器注水排空完毕后,全开低温省煤器入口热水调门,检查管路各压力测点显示正常。全面检查集箱各部位的阀门、法兰等是否有泄漏现象,检查低温省煤器烟气出口湿度正常,若发现漏水,立即停止投运操作并进行处理;
4.2.4通知化验班取样化验低温省煤器出口门前水质,如水质不合格应持续冲洗至合格。
4.2.5就地缓慢开启低温省煤器管道回水电动门,与主凝结水汇合。
4.2.6全开低温省煤器流量控制电动调门,就地缓慢关闭低温省煤器流量控制旁路电动门。操作过程监视凝结水上水流量正常。根据低温省煤器入口混水温度,调整低温省煤器入口冷水调门。调整混水温度稳定后,投入自动。
4.2.7根据低温省煤器出口烟温,调整低温省煤器流量控制电动调门。检查低温省煤器出口烟温稳定后,投入流量控制电动调门自动。
4.2.9冬季启动时,做好各部件及仪表管的防冻工作。
4.2.10 当低温省煤器不投运(干烧时),必须将换热器中的水全部放干,并保持低温省煤器放水门开启,以防低温省煤器内的水汽化。
5低温省煤器运行中的维护与调整
5.1正常运行中的检查项目
5.1.1检查所有关闭的阀门是否关紧,在阀门密封关闭时要防止泄漏。
5.1.2若有泄漏应查清任何水汽泄漏源并立即维修。
5.1.3定时将控制室记录的远程压力和温度计与就地表计比较,对不同之处作记录并加以调整。
5.1.4检查声波吹灰器压力0.5~0.7MPa
5.1.5加强对低温省煤器混水温度的监视,混水水温控制在 67-73°C 。
5.1.6加强对低温省煤器出口烟温的监视,出口烟温在 95±5℃范围内 防止结露,产生露点腐蚀。(烟气酸露点计算值81.2℃,水露点44.79℃)
5.1.7确保对低温省煤器定期吹灰,换热器烟气两侧差压大于500pa时 ,立即对低温省煤器进行吹灰并增大声波吹灰器的吹灰频率。
5.1.8通过对低温省煤器烟温变化及烟气湿度仪的检测,防止管束漏水。正常情况下,设备的烟温及烟气湿度应维持在一个恒定值,若出现大的变化或烟气湿度>40%,说明可能有换热管束漏水,此时应隔离单组低温省煤器,加以排查。
5.1.9在整个锅炉系统大修或小修期间,应打开低温省煤器的人孔,检查换热管管束翅片上有无积灰,如有积灰应吹扫,以保证热侧传热效果,降低烟气流动阻力。
5.2 低温省煤器运行的控制与调节
低温省煤器运行参数的稳定与外界负荷的变化和低温省煤器内部因素的改变有着密切的关系。低温省煤器只要上述因素中任何一个变动,均会影响运行的稳定及安全性,因此,必须对低温省煤器进行一系列的控制和调节,使低温省煤器的参数与外界的变动或内因的改变相适应,使能达到安全和经济的运行。低温省煤器运行时,必须控制水温、水量在允许的范围内波动,以确保安全经济供水,满足需要。
6低温省煤器的停运
当机组停机或者低温省煤器系统出现重大故障时,可将低温省煤器部分切除或全部停运。
6.1部分切除
当运行中部分低温省煤器出现泄漏时,须将泄漏低温省煤器切除。关闭泄漏低温省煤器进、回水手动门,关闭各换热模块进、回水手动门,开启放水手动门放水消压至零。对泄漏低温省煤器隔绝后,检查其出口烟气湿度恢复正常,确认放水管道无水、汽排出,低温省煤器隔绝严密。
6.2全部停运
停运时首先检查低温省煤器流量控制旁路电动门确已全开,关闭低温省煤器入口冷水电动调门及低温省煤器入口热水电动调门,关闭低温省煤器回水电动门。操作过程应缓慢,保持凝结水上水流量稳定。当凝结水主路与低温省煤器所用凝结水完全隔绝后,打开设备及管路上的所有排气阀,进行排气泄压,开启时要缓慢,以防止水汽烫伤。当排气泄压一段时间后,将设备上的排污阀逐次打开排水(自上而下),当设备上的排污阀全部打开后,再将管道上排污阀打开排水,注意阀门打开时不要过大,以防管道震动。当水全部排净后,将所有阀门关闭。此时系统则完全切除。
内容来源:锅炉专业