1.锅炉鼓、引风机宜单炉配套,小于2t/h的锅炉可按具体情况单炉或集中配置。当集中配置时,每台锅炉与总风道、总烟道的连接处,应设置密闭的闸门。 2.单炉配置风机时,风量的富裕量一般为10%,风压的富裕量一般为20%。 3.集中配置风机时,鼓、引风机应各设两台,并应使风机符合并联运行的要求,每台风机的风量和风压应能满足全部锅炉负荷的60%~70%。 4.选择鼓、引风机时应尽量使风机在最高效率点附近运行,风机的转速不宜超过1450r/min。 5.送风量估算表:(每小时产生1t蒸汽机械送风量估算)
| 层然炉 | 沸腾炉 | 煤粉炉、油炉 | 送风量(m3/h) | 1250 | 1100 | 1000 |
6.烟气量估算表:(每小时产生1t蒸汽烟气量估算) 燃烧方式 | 排烟温度(℃) | 150 | 200 | 250 | 层燃炉 | 2300 | 2570 | 2840 | 沸腾炉 | 2300 | 2570 | 2840 | 煤粉炉 | 2100 | 2360 | 2620 | 油炉 | 2100 | 2360 | 2620 |
7.送风系统阻力∑Δhf=Δhk-k+Δhr+Δhm+Δhj 式中:Δhk-k——空气预热器空气侧阻力(制造厂提供),Pa Δhr——燃烧设备阻力,Pa Δhm——风道摩擦阻力,Pa Δhj——风道局部阻力,Pa 注:燃烧设备阻力(包括炉排和煤层阻力)与炉排结构、燃料特性与粒度等因素有关,具体可按下表选用:(层燃炉排及煤层阻力Δhr) 炉型 | 炉排及煤层阻力(Pa) | 炉型 | 炉排及煤层阻力(Pa) | 手烧炉排 | 800~1000 | 链条炉排 | 800~1000 | 往复炉排 | 600 | 抛煤机链条炉排 | 800 |
8.烟气系统阻力∑Δhy=ΔhL+Δhg+Δhs+Δhk-y+Δhc+Δhm+Δhj+Δhyc 式中:ΔhL——炉膛负压,Pa(当有鼓风机时,ΔhL=20~40 Pa;当无鼓风机时,ΔhL=40~80 Pa) Δhg——锅炉本体(受热面管束)阻力,Pa Δhs——省煤器阻力,Pa Δhk-y——空气预热器烟气侧阻力,Pa Δhc——除尘器阻力,Pa(旋风除尘器:600~800 Pa、多管除尘器:800~1000 Pa、水膜除尘器800~1200 Pa) Δhm——烟道摩擦阻力,Pa Δhj——烟道局部阻力,Pa Δhyc——烟囱阻力,Pa(包括烟囱摩擦阻力和出口阻力)
内容来源:红光锅炉
|