1.322程控器故障

[复制链接]

他的51warm

累计签到:3 天
连续签到:1 天

7

主题

25

帖子

90

积分

一段小火

Rank: 2

积分
90
公司
保密
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-1 06:27:43 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5热能
威索燃烧机1.322程控器,每次在1的位置报故障,程控运行中16.17.18脚不输出电,换程控也同样问题怎么回事?

最佳答案

查看完整内容

自己看图,找你确定出现问题的节点,如果按照你说的1,那就是点火失败了,查看点火路,点火包,点火线,点火针或者离子探针,如果出现火焰,检测不到,那就是离子探针或电眼的问题了
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1078 天
连续签到:1 天

4

主题

1268

帖子

448

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
448

忠实会员社区居民

沙发
发表于 2021-10-1 06:27:44 | 只看该作者
自己看图,找你确定出现问题的节点,如果按照你说的1,那就是点火失败了,查看点火路,点火包,点火线,点火针或者离子探针,如果出现火焰,检测不到,那就是离子探针或电眼的问题了

故障流程.jpg (309.03 KB, 下载次数: 13)

看图

看图

点评

程控16、17、18脚不输出电,所以在1的位置报故障  详情 回复 发表于 2021-10-2 11:25
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1078 天
连续签到:1 天

4

主题

1268

帖子

448

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
448

忠实会员社区居民

板凳
发表于 2021-10-1 21:21:33 | 只看该作者
说一下具体的燃烧机状态,风机有没有吹扫!如果没吹扫,检查燃气压力及低压开关,如果燃气没问题,检查伺服电机是否回归到零位,本人遇到过一次,风门伺服电机不能恢复到位,一直不启动。使用时间长了,伺服电机会出现卡涩问题。如果吹扫了,检查风压开关及管路问题

点评

风压开关正常、燃气正常、伺服马达正常8号脚有反馈,程控能走到1  详情 回复 发表于 2021-10-1 22:35
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1078 天
连续签到:1 天

4

主题

1268

帖子

448

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
448

忠实会员社区居民

地板
发表于 2021-10-1 21:22:47 | 只看该作者
写了好多,怎么没发出去啊!伤心啊:'(
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:3 天
连续签到:1 天

7

主题

25

帖子

90

积分

一段小火

Rank: 2

积分
90
公司
保密
5#
发表于 2021-10-1 22:35:57 来自手机 | 只看该作者
王国磊 发表于 2021-10-1 21:21
说一下具体的燃烧机状态,风机有没有吹扫!如果没吹扫,检查燃气压力及低压开关,如果燃气没问题,检查伺服 ...

风压开关正常、燃气正常、伺服马达正常8号脚有反馈,程控能走到1
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:3 天
连续签到:1 天

7

主题

25

帖子

90

积分

一段小火

Rank: 2

积分
90
公司
保密
6#
发表于 2021-10-2 11:25:25 来自手机 | 只看该作者
王国磊 发表于 2021-10-2 09:25
自己看图,找你确定出现问题的节点,如果按照你说的1,那就是点火失败了,查看点火路,点火包,点火线,点 ...

程控16、17、18脚不输出电,所以在1的位置报故障

点评

那就是上一步了,8号线没有收到小火信号,查找伺服电机问题  详情 回复 发表于 2021-10-2 11:46
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1078 天
连续签到:1 天

4

主题

1268

帖子

448

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
448

忠实会员社区居民

7#
发表于 2021-10-2 11:46:06 来自手机 | 只看该作者
wx_天空_I9K4L 发表于 2021-10-2 11:25
程控16、17、18脚不输出电,所以在1的位置报故障

那就是上一步了,8号线没有收到小火信号,查找伺服电机问题
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1078 天
连续签到:1 天

4

主题

1268

帖子

448

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
448

忠实会员社区居民

8#
发表于 2021-10-2 19:03:26 | 只看该作者
还有一种可能,伺服电机在关到点火位的时候,风压开关动作,也是同样的效果

点评

风压开关没问题,用转换开关代替风压开关也一样问题  详情 回复 发表于 2021-10-2 21:17
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:3 天
连续签到:1 天

7

主题

25

帖子

90

积分

一段小火

Rank: 2

积分
90
公司
保密
9#
发表于 2021-10-2 21:17:01 来自手机 | 只看该作者
王国磊 发表于 2021-10-2 19:03
还有一种可能,伺服电机在关到点火位的时候,风压开关动作,也是同样的效果

风压开关没问题,用转换开关代替风压开关也一样问题
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:1078 天
连续签到:1 天

4

主题

1268

帖子

448

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
448

忠实会员社区居民

10#
发表于 2021-10-2 21:31:56 | 只看该作者
找伺服的问题吧!如果再不是,我也无能为力了!