目前许多企业开始进行锅炉低氮改造,无论锅炉大小均需进行改造,其排放标准需符合当地环保要求。对于一些还采用普通燃烧器的厂家,更换成低氮燃烧器成了必然之举。那么,更换低氮燃烧器的步骤及细节问题是需要企业有一个初步的了解。

    (1)拆除原燃烧器:关闭燃气总阀,打开放散阀,排空燃气管道,并关闭燃烧器阀组前的燃气阀门,切断燃气供应;切断燃烧器及控制箱电源;拆除与燃烧器连接的线缆并做好标记;拆除燃气阀组(如需更换);注意阀组内残留的可燃气体,不得在现场使用明火。

    (2)燃烧器本体的安装:按照现场实际情况,结合燃烧器的外形尺寸,确定烟气管道、烟气管道的走向布置。根据锅炉燃烧器的设计高度确定安装位置。

    (3)烟气管道安装:为了尽量减少进入燃烧器内部的冷凝水,循环烟气管道的安装需注意:

    ①尽量靠近锅炉侧烟气管道上开孔,

    ②烟气入口管道与原烟道内壁齐平外部焊接,

    ③取烟口不宜取在水平排烟管道的底部,

    ④烟气循环管道靠近燃烧器一端的相对低点需设置冷凝水排放口,

    ⑤锅炉旁烟气循环管设置若干个支架,

    ⑥烟气循环管道弯头不宜过多

    (4)烟气检测口:旨在环保检测时满足检测设备的正常使用,固定污染源废气监测点应按照要求设置监测孔

    (5)电气安装:超低氮燃烧器采用电子比例调节系统,对于锅炉来说,燃烧器控制部分接收锅炉信号,根据目标压力自动调整燃烧器负荷输出。

    (6)调试验收

    首次启动燃烧器必须由具有资质的技术人员操作,启动燃烧器之前,应调节燃气阀组,以使点火在最安全状态下进行。