[经验分享] 断煤处理不当致锅炉灭火,某电厂非停事故分析

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:918 天
连续签到:465 天

6862

主题

7862

帖子

9167

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
9167

社区明星社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-10-22 14:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
断煤处理不当致锅炉灭火,某电厂非停事故分析

一、事件经过
河北某电厂1 号机组(22 万千瓦),2021 年10 月13 日03:04机组11 万千瓦负荷运行中,给煤机断煤处理正常后,未等磨煤机火检稳定即退出油枪,锅炉燃烧不稳,全炉膛无火保护动作,锅炉MFT,停炉不停机处理过程中,主蒸汽温度降至450℃低于规程规定值,03:13 机组手动打闸。
二、原因分析
因煤质湿黏,B、C 给煤机相继断煤,处理正常后,未等磨煤机火检稳定立即退出油枪,导致锅炉燃烧不稳,全炉膛灭火信号发出,锅炉MFT 动作,停炉不停机处理过程中,阀位控制不合理,降负荷操作缓慢,主蒸汽温度降至450℃低于规程规定值,手动打闸。
三、暴露问题
1.运行人员技术水平低,影响安全运行的重要操作不掌握,火检未稳定情况即退出油枪,导致燃烧不稳锅炉灭火。
2.技术措施不完善,未对控制阀位降负荷操作进行详细说明,运行人员未及时点击“执行”按钮降负荷,降负荷延后致使主蒸汽汽温低于规程规定值,机组被迫停机。
3.入厂煤质管控不严,煤质湿黏。配煤掺烧管理不到位,未及时根据煤质等现状动态调整掺烧方案,给煤机频繁断煤,燃烧不稳,间接导致锅炉灭火。
四、防范措施
1.加强运行人员专业技能培训,针对性地开展现场的事故预想、提高异常判断、故障处理能力。做好异常分析,做好应急预案的演练,提高异常事件应急处置和安全风险的防控能力。
2.强化专业管理,确保专业技术措施简单、明确、可操作,定期组织技术措施演练,督促运行人员学习、掌握措施要求,通过考问确保学习效果。
3.加强燃料采购管理,确保入厂煤质。加强配煤掺烧管理,根据煤质状况,细化配煤掺烧过程动态调整方案。
五、责任考核
根据《热电有限责任公司安全生产工作奖惩实施细则》相关规定,考核明细如下:
1 发电部主值田某某3000 元
2 发电部机组长刘某某3000 元
3 发电部值长张某3000 元
4 发电部锅炉专工张某某1000 元
5 发电部副主任张某1000 元
6 发电部主任韩某2000 元
7 公司领导项目部副总经理2000 元
8 公司领导副总经理2000 元
9 公司领导总经理1000 元

内容来源:锅炉专业