北京某小区锅炉低氮改造—浙江力聚
2017年北京某住宅老小区锅炉低氮改造
采暖面积:3.7万多平米
采暖末端:地暖
改造前:采用美国Slant/Fin GG-399HEC 模块炉 28台  


改造后:力聚第六代超低氮燃气真空热水机组
YHZRQ-60N 4台(3用1备)
北京某小区锅炉低氮改造
改造前后运行费用对比
改造前:每天天然气耗量2900多立方
改造后:每天天然气耗量2400多立方
每天节省约500立方,北京天然气价格2.6元/立方
每天节省天然气费用约1300元
采暖季145天,每采暖季节省天然气费用18.9万元
改造后 Nox <30mg/m3
改造后,由于力聚第六代超低氮燃气真空热水机组采用水冷预混的燃烧方式,空气和天然气预先按比例混合后再进入炉膛点火燃烧,利用真空锅炉的原理,用真空锅炉的热媒水来降低燃烧火焰的温度,从源头控制NOx 的生成,实现了机组在任何负荷下NOx排放小于30mg/m3。


除了锅炉NOx满足环保标准要求的指标外,本项目低氮改造的同时还实现了节能改造。供暖面积3.7万平米多一点的老小区,3台1吨的炉子不用满负荷运行就可以满足冬季采暖需求,且一个采暖季下来可以节省近19万元的燃料费,实现了经济环保效益双丰收,真正地节能减排。