一个供暖工程改造的范例

马有江1,段正利2。,鲁慧文2。

(1.中国航天科技集团公司第六研究院,陕西 西安710100;

2.华北油田第一机械厂,河北青县062600)

摘要:介绍一个具有代表性的优秀的供暖系统。该厂对原有供热系统进行全面的技术改造后,消除了系统水力失调现象,大大地提高了锅炉的出力和运行效率,提高了热能有效利用率。59万m2建筑面积采暖,一个采暖期只耗7 200 t标准煤,单位面积采暖耗标煤仅为12.2 k∥m2,循环水泵功率只有132 kW,且供暖效果好。

关键词:供暖实例;锅炉改造;水力平衡;科学管理

中图分类号:TK01’8:TU832文献标识码:A文章编号:1002—6339(2005)05—0468—03

A Typical Example of Heating System Innovation

MA You - jiang1, DUAN Zheng - li2, LU Hui - wen2

(1. The Sixth Academy of China Aerospace Science and Technology Corporation, Xi'an 710100, China;

2. No. 1 Machinery Plant of the North China Oil Field, Qingxian County 062600, China)Abstract: A typical example of an excellent heating system was presented in the paper. After overall technolog-ical innovation, hydraulic disequilibrium was disappeared, and the boiler efficiency and the utilization of theheat energy were improved greatly. For a heating area of 590 thousand square meters, the consumption for aheating season was 7.2 thousand ton of standard coal, where the coal consumption was only 12.2 kg/m2 forper unit area. The power of the water circulation pump was just 132 kW. The heating system is highly effectiveand meets the requirements.Key words: heating example; boiler innovation; hydraulic disequilibrium; scientific management


[此贴子已经被作者于2008-11-5 20:30:29编辑过]

一个供暖工程改造的范例1.doc

227.54 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 热能 -1 度

共同点燃
此贴被TA们浏览了5423次
燃烧器网,为您而燃 沃姆韦尔,因你而燃
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表