5热能
现场有一台利雅路RS200的机器,有FGR通道延迟开启功能,查看燃烧曲线设置,发现FGR通道全是0,一旦运行时进入燃烧曲线调整,FGR通道数值改变后,机器就会停机,报H151,咨询得知是由于烟气温度没到设定值或者开机时间未到设定时间,如果这样的话如何调低氮呢,因为锅炉房室内温度也不高,也满足不了FGR的开启温度,在运行过程中只要开启FGR通道必然报H151故障,所以想问问最初都是咋调试的FGR通道的数值,或者这个FGR延迟开启的功能可以关闭吗,具体如何操作呢,谢谢先!:)

1.jpg (307.73 KB, 下载次数: 10)

1.jpg

2.jpg (272.93 KB, 下载次数: 8)

2.jpg

最佳答案

查看完整内容

把原来的燃烧曲线删除,断电重启后重新设定燃烧曲线。如果要关闭FGR延时控制和温度控制,把P331,P332全部设为0

评分

参与人数 1燃料 +10 收起 理由
静jing + 10 赞一个!

查看全部评分

中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

2

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
沙发
发表于 2021-12-31 17:12:08 来自手机 | 只看该作者
把原来的燃烧曲线删除,断电重启后重新设定燃烧曲线。如果要关闭FGR延时控制和温度控制,把P331,P332全部设为0

点评

H151一般是FGR挡板卡滞,要先手动确认挡板能灵活转动  详情 回复 发表于 2021-12-31 18:28

评分

参与人数 2燃料 +10 热能 +4 收起 理由
12℃Shining + 10 + 2 谢谢您的指导,去现场的时候我操作一下
江南 + 2 因您更燃

查看全部评分

回复 点燃 4

使用道具 举报

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:2488 天
连续签到:1 天

1125

主题

4572

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
10166
公司
保密

评分达人社区居民忠实会员回帖达人原创达人社区劳模社区明星实名认证诚信商户

QQ
板凳
发表于 2021-12-31 18:02:15 来自手机 | 只看该作者
考虑帖子上面的51warm导航栏进入热能版付费问答,可以上传故障视频方便燃友诊断
www.51warm.com
燃烧器网,为您而燃 沃姆韦尔,因你而燃
回复 点燃

使用道具 举报

尚未签到

0

主题

2

帖子

2

积分

准备调试

Rank: 1

积分
2
公司
保密
地板
发表于 2021-12-31 18:28:44 来自手机 | 只看该作者
天天向上qN 发表于 2021-12-31 18:18
把原来的燃烧曲线删除,断电重启后重新设定燃烧曲线。如果要关闭FGR延时控制和温度控制,把P331,P332全部设 ...

H151一般是FGR挡板卡滞,要先手动确认挡板能灵活转动
回复 点燃 1

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:542 天
连续签到:1 天

3

主题

675

帖子

177

积分

二段中火

Rank: 3Rank: 3

积分
177
公司
保密
5#
发表于 2021-12-31 20:01:40 来自手机 | 只看该作者
专家回复的就是一步到位滴!
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:27 天
连续签到:1 天

0

主题

31

帖子

16

积分

一段小火

Rank: 2

积分
16
公司
保密
6#
发表于 2022-1-1 19:51:17 来自手机 | 只看该作者
如果要关闭FGR延时控制和温度控制,把P331,P332全部设为0。如果要调试时温度起不来达不到默认值50℃,进去调整界面就会报错,可以把烟温探头取出来,用热水给温度探头加温使其温度高于50℃,程序就会走完,就可以调试了。默认倒计时300秒也是烟气伺服电机打开的先决条件,如果闲时间长可以输入二级密码进去调整。