关于百得TBG210P火焰出现后3-5秒后自动熄火,请求技术支援

【群主】燃烧器网-马伟 2022/2/8 22:15:42
百得TBG210P火焰出现后3-5秒后自动熄火,请求技术支援!

【群主】燃烧器网-马伟 2022/2/8 22:15:57
@全体成员

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 22:29:50
如果是之前正常,现在开工开机出现这种情况,那就有可能是
1.燃气压力不在适合范围内。
2.有可能是燃气阀组进异物或者没有打开故障
3.控制器故障。

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 22:31:53
如何是新安装设备,也有可能是
1.控制部分零火线接反。
2.燃气和风门不匹配

【群主】燃烧器网-马伟 2022/2/8 22:36:47
@秦岭男孩 欢迎回帖

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 22:37:01
零火线没反,阀组打开了,火焰已经有了,换过控制器,报同样的故障

【群主】燃烧器网-马伟 2022/2/8 22:37:10
可以获得现金奖励

【群主】燃烧器网-马伟 2022/2/8 22:37:35
还能和提问的人互动(有微信提醒)

【群主】燃烧器网-马伟 2022/2/8 22:37:48
更能让更多的燃友可见

【群主】燃烧器网-马伟 2022/2/8 22:38:02
再次感谢燃友拔刀相助

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 22:42:15
那就只有可能是
1.燃气压力不在正常范围内(正常燃烧的动压)
2.燃气和风门不匹配,不能建立稳定火焰。
3.也有可能是离子探针或者火焰故障或者控制器故障,这种可能性非常低。也有可能是高压包故障。

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 22:43:48
如果你按照经验的状态调好了风门和燃气比例,
那建议你试一下换一个高压点火器,还有程控盒和探针以及探针线。

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 22:44:13
燃气压力8kpa,母管DN200,边上一台锅炉在正常运行,点火后动压没降多少

【智能】天津-福祥利德-王经理 2022/2/8 22:45:18
看一下风门拉杆有没有接反

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 22:45:44
能看到火,哪怕只是在火焰建立的临界点,也会偶尔建立一次火焰。
所以只要能看见火,
可以重点去排除高压包,探针和探针线还有程控盒的问题

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 22:46:04
没有接反,伺服机点火位置和风门位置都正常

【智能】天津-福祥利德-王经理 2022/2/8 22:46:29
离子探针没问题吧位置

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 22:47:02
火焰已经持续了3-5秒,点火高压包打火了,控制器换过,同样报故障

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 22:48:12
按照你说的这些,应该是没有怀疑过高压包,所以建议你换一个高压包试试。
能看到火,只有可能是高压包干扰或者程控盒没有检测到火焰。

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 22:49:06
已经有火焰了。后面能看到高压包打火,火焰也出来持续了几秒,我觉得不会是高压包的事

【智能】天津-福祥利德-王经理 2022/2/8 22:49:37
大小火转火关闭只试点火,看看什么情况

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 22:50:17
看到打火是正常的,高压包会影响程控盒检测火焰。反正我是遇到过几次。

【待调】天津-铭沪智控-罗勇 2022/2/8 22:50:33
应该是电源干扰

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 22:50:37
点火后就熄火了。还没到大小火转换的时机就已经灭了

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 22:50:48
反正司马当活马医,你换一个试试。

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 22:51:13
我再带个高压包试试

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 22:51:54
电源干扰故障代码我记得是4闪

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 22:53:51
高压包漏电或者感应电干扰不是电源干扰,故障会和检测不到火焰是一模一样的故障。

【待调】天津-铭沪智控-罗勇 2022/2/8 22:54:22
利雅路的碰到过这种情况就是电源干扰,把控制器电源倒别的相试试。

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 22:54:45
高压包漏电点不着火啊

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 22:55:22
就是探针感应到的电到不了控制盒,始终都是控制盒检测不到火焰,火焰建立后3~5秒停。这个和探针故障,一样

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 22:56:21
高压包漏电不一定点不着火,一样的有电火花。只是看情况不一样,程度不一样。

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 22:56:59
@天津-铭沪智控-罗勇 也有可能是这种情况,

【大火】北京百得燃烧器公司 2022/2/8 22:57:05
可以的!

【待调】天津众德晟王建生 2022/2/8 22:57:27
大家讨论的挺积极

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 22:57:52
你说到电源我想起个事,大家给分析一下

【大火】北京百得燃烧器公司 2022/2/8 22:58:08
没有什么大事的

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 22:59:23
现场的电源是三根火线和一根地线,锅炉控制柜和燃烧器控制线的电源是通过一个380/220的变压器变压后的电,燃烧器的地线是好的,电源是通过380V电压变压成220V的

【智能】天津-福祥利德-王经理 2022/2/8 22:59:59
加地线试试吧

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 23:00:02
2012年装的锅炉,以前也这么用的,用户反馈经常烧变压器

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 23:00:03
没零线?

【大火】北京百得燃烧器公司 2022/2/8 23:00:05
小毛病

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 23:00:36
这是零地共用了?

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 23:00:39
但现场有一台锅炉,一直在运行,好好的,电源也是变压来的

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 23:01:22
零地没公用,220电源是380变压来的,地线是地线

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 23:01:23
你这么说,那你在试一下从新做一个地线

【大火】北京百得燃烧器公司 2022/2/8 23:02:56
小毛病吗

【智能】燃烧器 2022/2/8 23:03:01
感谢大家

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 23:03:29
你380是三相四线?还是三相三线?
220和380是一样的用,相序对设备没有影响

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 23:04:50
三相四线,三根火线一根地线,没零线,给柜子的控制线是2根火线通过变压器后变压成220

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 23:15:06
你这越说越不好判断了,这么说我倒怀疑零线有问题了,
你明天可以
1.先换一个高压包,试一下机。
2.不行了再试更换探针和探针线,再试机
3.再不行就把电源从另一台正常用的机子接过来试。

【小火】一滴水 2022/2/8 23:16:24
再不行就把机器扔了!!!

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 23:17:00
感谢你的技术支持,我明天了试试,我发了电眼,想着把离子探针换成电眼试试,总感觉是探测不到火焰

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 23:17:10
最好能多拍一些视频或者照片发到群里,大家学习讨论

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 23:17:46
现象就是控制盒感应不到探针火焰。

【待调】秦岭男孩 2022/2/8 23:18:10
只是有这么多种情况都会出现这种现象

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 23:18:28
嗯,一一排除吧

【待调】邯郸一张汝革 2022/2/8 23:25:23
我觉得还是检测不到,看下底座是不是接触不好,直接把检测线接到程控器脚上试试。

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 23:27:13
测过离子线接线断到控制器底座是通的,怀疑是探针测不到火焰,但又不知道该怎么确定

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 23:27:23
我发个电眼试试

【待调】邯郸一张汝革 2022/2/8 23:32:45
直接把离子线接到程控器脚上。量底坐到线是通的,但插上程控器就不行了,我以前遇见过。

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 23:44:24
好,我也试试

【中火】克拉玛依张磊 2022/2/8 23:44:44
感谢大佬支招

@所有人
中国燃烧器网热能学院校友录
中国燃烧器网(www.chinaburner.com)提供网络技术支持。微信公众号:chinaburner (燃烧器网运营商:沃姆韦尔科技无锡有限公司)
注:品牌商家发200元红包(数量88)(一次即可冠名群名称一周 周五发 限四个字)
实名制认证群
进群请修改群名片
群名片格式:
城市-单位-姓名
大家需要注册中国燃烧器网,至少有一次发贴!
谢谢大家邀请同事入群,因为群人数已有限制,建议一家单位限1-2人(技术为主),再次感谢。
如果需要做”广告”(产品推销),请支付一个10元以上的红包(可以分18个),也是为了调动大家的气氛。
感谢理解与支持。
友情提醒:平时从不发言,又申请单独加微信,说项目要采购,要单独私聊的。什么砍价,分享抢红包等外部连接,一律不要分享!(罚款100元/次)请各位群友务必提高警惕,不要上当受骗!并立即通知管理员及时处理。
详细事宜,可以与中国燃烧器网论坛管理员联系!
网站管理员:丁先生
联系电话:0510-6856 6536/6535  
139-1248-0569(微信同号)


共同点燃