科普一下——锅炉房各种尺寸要求 一、锅炉在锅炉房内的安全距离
锅炉与锅炉房建筑内部墙壁之间的净距,应满足司炉工操作、检修和布置辅机需要的空间。 1、炉前净距: 蒸汽锅炉1~4t/h、热水锅炉0.7~2.8MW,不宜小于3.0m; 蒸汽锅炉6~20t/h、热水锅炉4.2~14MW,不宜小于4.0m; 蒸汽锅炉35~65t/h、热水锅炉29~58MW,不宜小于5.0m。 当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。对6~65t/h的蒸汽锅炉,4.2~58MW的热水锅炉,当炉前设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可为3m。 2、锅炉侧面和后面的通道净距: 蒸汽锅炉1~4t/h、热水锅炉0.7~2.8MW,不宜小于0.8m; 蒸汽锅炉6~20t/h、热水锅炉4.2~14MW,不宜小于1.5m; 蒸汽锅炉35~65t/h、热水锅炉29~58MW,不宜小于1.8m。 另外,当需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求。 3、锅炉的最高操作点与锅炉房顶部最低结构之间的距离不应小于2m。
二、锅炉房布置的耐火安全距离
出于耐火考虑,锅炉房布置的耐火安全距离: 1、锅炉间属于丁类生产厂房,蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h、热水锅炉额定出力大于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于2.8MW时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级; 2、油箱间、油泵间和油加热器间均属于丙类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开; 3、燃气调压间属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不发火花地坪。
三、锅炉房中锅炉与锅炉之间的距
1、锅炉之间的操作平台宜连通。锅炉房内所有高位布置的辅助设施及监测、控制装置和管道阀门等需操作和维修的场所,应设置方便操作的安全平台和扶梯。阀门可设置传动装置引至楼(地)面进行操作。 2、锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.7m。 3、锅炉与建筑物的净距应符合下列规定: (1)当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。大于6t/h的蒸汽锅炉或大于4.2Mw的热水锅炉,当炉前设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可减为3m; (2)当锅炉需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求;装有快装锅炉的锅炉房,应有更新整装锅炉时能顺利通过的通道;锅炉后部通道的距离应根据后烟箱能否旋转开启确定。
四、锅炉房与建筑物安全距离
锅炉房与建筑物安全距离(主要为高层建筑、住宅、居民小区等): 1、锅炉房和一类高层建筑的安全距离是15米:一类高层指9-16层(高度最高到到50米); 2、锅炉房和多层居民住宅建筑的安全距离是13米:多层建筑是指2—9层的住宅及高度不超过24m的其他民用建筑; 3、锅炉房与裙房之前的安全距离是10米:与高层相连的裙房的高度一般不超过24m。
五、锅炉烟囱排放口距其他建筑的水平安全距离
国家对此并没有明确要求,但是有相关规定对锅炉烟囱的高度做了以下要求: 1,根据锅炉房总容量确定烟囱最低高度; 2,要高出烟囱半径200m以内建筑物3m以上; 3,锅炉>28MW时,根据环境影响评价确定,但不得低于45m; 4,燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不得低于8m; 5、不能达到该要求的排气筒,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。
六、锅炉与生产车间及生产设备之前的安全距离
锅炉房和车间不允许连体设计,必须是独立的,一般是5米以上,也可以用燃料储存场所隔开。
七、锅炉、锅炉房安全距离参考实例
很多客户都对自己项目在锅炉房土建或锅炉安装阶段提过相关问题,我们对此进行了汇总,以下我们对几个常见锅炉距离问题进行举例: 1、锅炉的安全距离是多少? 锅炉房属于丁类厂房,与周边建筑的安全距离还要看周边建筑的情况和锅炉房本身的防火等级,一般需要10米至18米不等。 2、锅炉前部到墙面的距离应不小于多少? 小于2吨的可以2米,这是基础距离,如果锅炉大于2吨,距离还要增加,4吨锅炉的距离是3米,6吨锅炉的安全距离是4米。 3、储油罐离燃油锅炉房的距离是多少? 30m,这是以四级耐火等级建筑的规定为例。