完整版可下载
燃烧器品牌 |
|
| 燃烧器型号 |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| 热值 | |
| 最大功率 |
| kw | |
| kpa | |
| mbar | |
| mbar |
要求:检查电极使用情况及寿命--陶瓷绝缘材料是否开裂、缺失;清理积碳、灰尘。确保电极干净、工作性能可靠良好;电极间隔2~3mm。 完成情况:是□ 否 □ 是否有异常现象,如有请描述: 要求:火焰视口清理,并测试。火焰检测方法:将燃气主管路出口手阀关闭,按正常流程启动,燃烧器将会因无火焰信号停机,系统同时锁定、设备控制器需报故障; 完成情况:是□ 否 □ 是否有异常现象,如有请描述: 要求:清理风机过滤器灰尘、检查叶轮外观及功能,风机无异常噪音,无异常震动; 完成情况:是□ 否 □ 是否有异常现象,如有请描述: 要求:清理燃气过滤器,必要时更换滤芯; 完成情况:是□ 否 □ 是否有异常现象,如有请描述: 要求:测试风压开关,确保风压检测功能良好;风压保护检测方式:将 燃烧机上风压反馈管拆除,燃烧设计立刻停机,同时系统锁定,燃烧机控制器报故障; 合理设定值:20mbar~50mbar,目前设定值: 完成情况:是□ 否 □ 是否有异常现象,如有请描述: 要求:测试燃气气压开关,方式:将低气压开关设定值超过燃气管道现有压力时,燃烧机立刻停机,燃烧机将无法启动;高气压开关设定值低于燃气管道现有压力时,燃烧机立刻停机,燃烧机将无法启动。 合理设定值:10mbar~150mbar,目前设定值低压: 高压: 完成情况:是□ 否 □ 是否有异常现象,如有请描述: 要求:燃气管道检测(燃气公司球阀至燃烧设备之间的燃气管道),检测方式:气泡检测法对管道进行检测,特别是管道连接处,确保无泄漏; 完成情况:是□ 否 □ 是否有异常现象,如有请描述: 要求:电磁阀功能性检测:电磁阀开/合状态正常,通电/得信号后应该能够迅速动作,断电后应迅速关闭; 完成情况:是□ 否 □ 是否有异常现象,如有请描述: 要求:检查接线端子有无打火迹象且紧固,检查电气模块、电气元件外观、工作性能检测,确保电气单元功能良好; 完成情况:是□ 否 □ 是否有异常现象,如有请描述: 要求:保养结束,检查测试燃烧器程序控制器,开机试运行有无故障代码,确保控制器功能正常; 完成情况:是□ 否 □ 是否有异常现象,如有请描述: 要求:外部联锁信号:将燃烧机上条件回路信号断开,燃烧机需无法启动,确认系统联锁功能正常;内部联锁信号:通过程控器检测内部联锁信号是否有报警; 完成情况:是□ 否 □ 要求:检查燃烧器燃气喷嘴或者NPLE混合板,观察是否有严重变形或者烧损。 完成情况:是□ 否 □ 是否有异常现象,如有请描述: 如果有,可以填在下表。如果没有,可以不填。 有任何问题请联系你身边的燃烧工程专家:上海永屹机电工程有限公司
以上内容来源: 上海永屹机电工程有限公司 公众号 |