2吨的炉子,15000方天然气,早就应该完成脱水了,一定要检查一下系统,系统有时连接不合适就会出现这种情况,升温很慢
回复 点燃 1

使用道具 举报

累计签到:17 天
连续签到:1 天

2

主题

25

帖子

28

积分

版主

Rank: 8Rank: 8

积分
28
公司
保密
沙发
发表于 2022-3-29 20:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
之前给咸阳设计过一台5吨导热油炉。计划先上一台预留一台,主管我是按2台流量设计,图纸上忘记标注循环泵进出口管径,结果安装师傅按泵进出口口径走的支管,烧了6万元天然气,就是升不上去,最后现场检查时才发现支管口径小,接口压头不够,实际流量小。最后让加了加大支管管径,很快就好了。

点评

安装公司没有经验,有经验的安装公司会一般在泵口出来变径加过滤器,  详情 回复 发表于 2022-3-29 21:02