中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: 江南
打印 上一主题 下一主题

[锅炉相关] 一个小酒店,客房数48个,1.5吨容水量的冲浪浴缸10个,需要多大的常压燃气热水锅炉

  [复制链接]

他的51warm

累计签到:9 天
连续签到:1 天

4

主题

44

帖子

23

积分

一段小火

Rank: 2

积分
23
公司
保密
楼主
发表于 2022-4-6 21:54:40 来自手机 | 显示全部楼层
平凡的我Kh 发表于 2022-4-6 20:19
5立方米水加热到60度、计算选用两台15万大卡小炉子即可

一看就很懂酒店的!在理!配置合理,和选什么样锅炉(直供式,循环加热式,混合式)有直接关系!可提供锅炉房面积大小?资金情况?如果浴缸比较大,建议混合式使用!省投入资金,一台10万大卡直供容积式燃气锅炉给淋浴,配合再配一台10万大卡锅炉加热一个保温水箱,循环加热,供给浴缸。如果浴缸是普通浴缸,2台

点评

2台直供容积式锅炉,不设热水箱,保证满足酒店需求。这里需要注意的事如果淋浴和浴缸共用一个供水管道,注意管径的选择,直接影响客户体验。忽冷忽热  详情 回复 发表于 2022-4-6 22:00

评分

参与人数 1热能 +1 收起 理由
江南 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:9 天
连续签到:1 天

4

主题

44

帖子

23

积分

一段小火

Rank: 2

积分
23
公司
保密
沙发
发表于 2022-4-6 22:00:49 来自手机 | 显示全部楼层
wx_华生_Xtnam 发表于 2022-4-6 21:54
一看就很懂酒店的!在理!配置合理,和选什么样锅炉(直供式,循环加热式,混合式)有直接关系!可提供锅 ...

2台直供容积式锅炉,不设热水箱,保证满足酒店需求。这里需要注意的事如果淋浴和浴缸共用一个供水管道,注意管径的选择,直接影响客户体验。忽冷忽热
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:9 天
连续签到:1 天

4

主题

44

帖子

23

积分

一段小火

Rank: 2

积分
23
公司
保密
板凳
发表于 2022-4-6 22:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
聂景瑞ue 发表于 2022-4-6 21:46
建议使用容积式热水器,系统简单更节能,不用加水箱,维护也方便,占地也下。可加v51381172

用你家的2台80Kw的容积式燃气热水炉(1台淋浴,1台浴缸。不设热水箱足够。淋浴和浴缸分开最好,不然影响客户体验)
回复 点燃

使用道具 举报

他的51warm

累计签到:9 天
连续签到:1 天

4

主题

44

帖子

23

积分

一段小火

Rank: 2

积分
23
公司
保密
地板
发表于 2022-4-7 11:43:45 来自手机 | 显示全部楼层
我是从事酒店锅炉维保,安装的,酒店门店100家。酒店锅炉从业8年,我认为2台80kw足够,这与系统形式直接有关系!

评分

参与人数 1热能 +1 收起 理由
江南 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复 点燃

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则