故障按键闪烁不能复位是怎么回事? |
能否提供点资料线下学习一下,技术性的科普资料 |
专业课程,值得来学习,感谢官方 |
专业 |
铿kJ 发表于 2022-4-21 19:11 收到,谢谢 |
梦想lQ 发表于 2022-4-20 22:39 这个问题已经在微信上回复了,但为了以后其他人做参考,在这里重复一下: 选项参数135如果是设置为0(秒为单位)或者1(分钟为单位),正常停炉会有后吹扫,按异常的错误或者锁定是直接停炉没有后吹扫。选项参数135如果设置为2(秒为单位)或者3(分钟为单位)(NFPA 后吹扫),则不管什么情况停炉都会执行后吹扫,并且吹扫角度会维持在触发停炉时的所在位置。选用该数值时需要注意后吹扫的总风量是否足够。可以适当调整后吹扫时长(选项参数118)。 |
wx_赵亚洲_yKYSJ 发表于 2022-4-20 20:59 连续式傍火是指主火点着以后不会被关掉而是跟主火一起一直开着。 |
wx_赵亚洲_yKYSJ 发表于 2022-4-20 20:59 连续式傍火是指主火点着以后不会被关掉而是跟主火一起一直开着。 |
上海燃烧器维修 发表于 2022-4-20 16:06 可以在Autoflame中文网站(Autoflamechina.com)下载,也可以在Autoflame公众号找到下载. |